PDA

Просмотр полной версии : Интернет-клиент IP-адрес



Delusion
17.01.2013, 07:57
Подключение к интернет-клиенту по локальной сети что по ip, что по имени компьютера вопросов не вызывает, все подключается и работает. А чтобы подключиться к интернет-клиенту по глобальной сети нужен статический адрес и больше никак нельзя?

SCADAMaster
17.01.2013, 10:48
Либо приобрести статический IP, либо использовать службу DynDNS (или аналогичные).
Интернет-клиент MasterSCADA работает через службу IIS, поэтому эта производится ее средствами. Инструкции вы можете найти в интернете, например вот:
http://infostart.ru/public/83562/

Delusion
20.01.2013, 09:29
Большое спасибо!

LEX2030
07.11.2015, 17:02
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой формат IP? IP сервера хх.ххх.хх.ххх:ххххх, прописываю хх.ххх.хх.ххх:ххххх/MasterSCADA/, ответа нет.

SCADAMaster
07.11.2015, 18:05
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес

LEX2030
07.11.2015, 18:58
По RDP соединяет без проблем, через клиент нет.

SCADAMaster
07.11.2015, 19:55
Локально на компьютере открывается страница MasterSCADA?
Если вбить в строке браузера IP адрес компьютера, появляется страница приветствия IIS?

LEX2030
07.11.2015, 20:36
Локально открывается, по локальной сети все замечательно, через инет не работает. Дело в том что для srv-scada прописан (открыт) шлюз на модеме, доступ по локалке внутренний IP:шлюз/MasterSCADA/, а как из инета?

SCADAMaster
07.11.2015, 21:49
А из интернета нужно покупать статический IP, использовать DynDNS или делать VPN.

LEX2030
08.11.2015, 08:23
Статика куплена, я из дома по RDP в легкую работаю, вопрос какой формат запроса, то что надо прописать в стоке браузера?
Формат-Внешний IP:шлюз/MasterSCADA/ -не идет, Пишет ошибку.

SCADAMaster
08.11.2015, 09:17
Статический IP прямо на сервере со скадой? Тогда получается что его и нужно вписывать. Впишите только один IP адрес - должно появится окно приветствия IIS.
Если появилось, то и клиент MasterSCADA будет работать

LEX2030
08.11.2015, 11:04
Статический IP на предприятии, чтобы попасть на srv....надо прописать через двоеточие № порта (ххххх), (сервов три, один из них SCADA).

SCADAMaster
08.11.2015, 11:21
Нужно пробросить порт (по умолчанию 80) - для работы IIS. Обратитесь к вашему системному администратору.

LEX2030
08.11.2015, 11:28
Порт проброшен, по RDP я в данный момент работаю, удаленно.

SCADAMaster
08.11.2015, 11:39
Какой порт проброшен? Для RDP используется порт 3389, а для IIS нужен 80.

LEX2030
08.11.2015, 11:47
Какой порт проброшен? Для RDP используется порт 3389, а для IIS нужен 80.
используется по умолчанию 3389, порты я изменил, все работает, кроме инет клиента.

SCADAMaster
08.11.2015, 11:55
Если вбить IP адрес в строке браузера появляется страница приветствия IIS?
http://farm6.static.flickr.com/5281/5248162571_b4db575313_m.jpg
Если не появляется, значит порт не проброшен.