Просмотр полной версии : Интернет-клиент IP-адрес
Delusion
17.01.2013, 07:57
Подключение к интернет-клиенту по локальной сети что по ip, что по имени компьютера вопросов не вызывает, все подключается и работает. А чтобы подключиться к интернет-клиенту по глобальной сети нужен статический адрес и больше никак нельзя?
SCADAMaster
17.01.2013, 10:48
Либо приобрести статический IP, либо использовать службу DynDNS (или аналогичные).
Интернет-клиент MasterSCADA работает через службу IIS, поэтому эта производится ее средствами. Инструкции вы можете найти в интернете, например вот:
http://infostart.ru/public/83562/
Delusion
20.01.2013, 09:29
Большое спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой формат IP? IP сервера хх.ххх.хх.ххх:ххххх, прописываю хх.ххх.хх.ххх:ххххх/MasterSCADA/, ответа нет.
SCADAMaster
07.11.2015, 18:05
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-адрес
По RDP соединяет без проблем, через клиент нет.
SCADAMaster
07.11.2015, 19:55
Локально на компьютере открывается страница MasterSCADA?
Если вбить в строке браузера IP адрес компьютера, появляется страница приветствия IIS?
Локально открывается, по локальной сети все замечательно, через инет не работает. Дело в том что для srv-scada прописан (открыт) шлюз на модеме, доступ по локалке внутренний IP:шлюз/MasterSCADA/, а как из инета?
SCADAMaster
07.11.2015, 21:49
А из интернета нужно покупать статический IP, использовать DynDNS или делать VPN.
Статика куплена, я из дома по RDP в легкую работаю, вопрос какой формат запроса, то что надо прописать в стоке браузера?
Формат-Внешний IP:шлюз/MasterSCADA/ -не идет, Пишет ошибку.
SCADAMaster
08.11.2015, 09:17
Статический IP прямо на сервере со скадой? Тогда получается что его и нужно вписывать. Впишите только один IP адрес - должно появится окно приветствия IIS.
Если появилось, то и клиент MasterSCADA будет работать
Статический IP на предприятии, чтобы попасть на srv....надо прописать через двоеточие № порта (ххххх), (сервов три, один из них SCADA).
SCADAMaster
08.11.2015, 11:21
Нужно пробросить порт (по умолчанию 80) - для работы IIS. Обратитесь к вашему системному администратору.
Порт проброшен, по RDP я в данный момент работаю, удаленно.
SCADAMaster
08.11.2015, 11:39
Какой порт проброшен? Для RDP используется порт 3389, а для IIS нужен 80.
Какой порт проброшен? Для RDP используется порт 3389, а для IIS нужен 80.
используется по умолчанию 3389, порты я изменил, все работает, кроме инет клиента.
SCADAMaster
08.11.2015, 11:55
Если вбить IP адрес в строке браузера появляется страница приветствия IIS?
http://farm6.static.flickr.com/5281/5248162571_b4db575313_m.jpg
Если не появляется, значит порт не проброшен.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot