Возникла необходимость в дистанционном управлении регулятором температуры. Имеющиеся у нас старые регуляторы ОВЕН ТРМ32 планируем заменить на аналог, который позволит через RS-485 из SCADA менять величину сдвига графика (параметр U-09 у ТРМ32). Предполагается что регулятор по RS-485 будет подключаться к ПЛК160. Возможно ли такое реализовать на других регуляторах систем отопления фирмы ОВЕН?
Есть прибор ТРМ132М (http://www.owen.ru/catalog/63161196) в котором, по сети RS 485, Вы можете изменять параметры прибора, в том числе и величину сдвига графика (Дельта Ночь d.ngt). Прибор переходит в ночной режим по встроенному таймеру реального времени или по сигналу поданному на дискретный вход.
Николаев Андрей
17.01.2013, 11:24
А сколько у Вас таких приборов стоит, которые планируете заменять?
А сколько у Вас таких приборов стоит, которые планируете заменять?
13 приборов. То-есть я могу их свободно вешать ТРМ132M на RS-485 ПЛК160 (по Modbus) и из MasterScada управлять уставкой температуры?
1. Для того, чтобы не было необходимости переделывать шкафы, купите ТРМ32-**.RS. Они в томже конструктиве, но с MODBUS.
2. А зачем Вам прокладка в виде ПЛК160?
1. Для того, чтобы не было необходимости переделывать шкафы, купите ТРМ32-**.RS. Они в томже конструктиве, но с MODBUS.
2. А зачем Вам прокладка в виде ПЛК160?
Работа по локальной сети Ethernet. Система автоматизации строиться на базе ПЛК. 10 удалённых объектов и на каждом ПЛК. Ради одного регулятора я же не буду тянуть сотни метров паутины с каждого объекта. Уже используется существующая локальная сеть. А разве ТРМ32 можно удалённо управлять? Где это можно увидеть? По моему с ТРМ32 только читать данные можно.
1. Приложение Ж инструкции. Нужные параметры безусловно можно записывать в контроллер.
2. Лучший вариант для использования по Ethernet - шлюз MODBUS RTU - MODBUS TCP. ~7,5 тыр в розницу. Все равно дешевле ПЛК160. Как еще более дешевое решение могу посоветовать преобразователь COM-Ethernet, но тут могут быть проблемы с синхронизацией.
Система автоматизации строиться на базе ПЛК. 10 удалённых объектов и на каждом ПЛК.Так и поставьте еще один ПЛК под управление ИТП. Программа достаточно примитивна.
Так и поставьте еще один ПЛК под управление ИТП. Программа достаточно примитивна.
Вы наверное не понимаете, что за система у меня. На ПЛК построена система автоматизации и работает он через MasterScada. Весь мониторинг объекта завязан на ПЛК. Всего таких объектов - 10. Лучше и оптимальнее ничего не придумаеш в моём случае. Меня только интересует вопрос привязки ТРМ к ПЛК.
"Старый" ТРМ32 Вы никуда не подключите, во всяком случае - к ПЛК.
Изучайте инструкцию на "новый" ПЛК32 с опцией RS http://www.owen.ru/uploads/rie_trm32_sh7__1152.pdf
Посмотрите указанное приложение Ж.
Вся проблема в том, что не дают купить один регулятор и протестировать его работу. Поэтому приходиться верить тому, что написано в инструкции и на свой страх и риск подавать заявку на 13 приборов. Возможно кто-то на практике реализовывал такое подключение? Ведь у ПЛК160 есть RS-485. А следовательно я могу к нему по Modbus подключить приборы. Реализовывать программный ПИД регулятор я не собираюсь. Вопрос не в экономии, а в безпроблемной реализации системы. На ОВЕН обратились, так-как нам кажется здесь нормальная техподдержка.
P.S. К стати, и интересует возможность подключения счётчика CИ8 к ПЛК вместе с регулятором ТРМ32 по RS-485.
Пантелеев Дмитрий
18.01.2013, 16:00
Здравствуйте. Счетчик СИ8 не рекомендуется подключать на одном итренфейсе с другими приборами. Лучше СИ30, или на отдельный интерфейс вешать.
Если планируете ТРМ32, то берите корпус Щ7.