PDA

Просмотр полной версии : Не хватает RS 232.



mettled
16.01.2013, 11:28
Здравствуйте.
Стоит такая задача, к контроллеру надо подключить три прибора, опрос которых идет по интерфейсу RS 232. В качестве контроллера выбрали ПЛК 110, но там только 2 RS-232. Можно ли использовать прибор ЕКОН134 для увеличения количества интерфейсов? Т.е. ЕКОН134 по Ethernet будет подключен к контроллеру и таким образом опрашивать устройства подключенные к интерфейсам RS232 и RS485 прибора ЕКОН134.
Спасибо.

capzap
16.01.2013, 12:07
не будет так работать

mettled
16.01.2013, 12:12
может подскажете как увеличить количество интерфейсов используя оборудование компании ОВЕН ?

Пантелеев Дмитрий
16.01.2013, 12:18
Можно использовать прибор АС3-М, преобразователь RS232 - RS485 . Подключить его у порту RS485. Только провод со стороны RS232 должен быть трехпроводный.

mettled
16.01.2013, 12:26
Два интерфейса RS485, которые есть в контроллере ПЛК110, заняты:
один, под подключение модулей расширения компании ОВЕН.
второй, для подключения стороннего устройства со своим протоколом обмена.

BETEP
16.01.2013, 13:41
http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/9pmds-3803ds.pdf
или http://krajs.narod.ru/COM_port.html
или инет покопать

Николаев Андрей
17.01.2013, 11:43
http://www.bb-europe.com/bb-euro/literature/9pmds-3803ds.pdf
или http://krajs.narod.ru/COM_port.html
или инет покопать

Не уверен, что эта шляпа будет работать с ПЛК... надо пробовать.

А вообще судя по задаче изначально нужен был ПЛК308.
Вы уже используете 4 последовательных порта, и этого мало.
Если еще такая возможность есть - я бы задумался над ней.
Все-же ПЛК110 это не коммуникационный контроллер.
Если возможности нет - можно пробовать ставить к каждому Вашему устройству с RS-232 преобразователь АС3М и таки заводить на один из 485. И программно бодаться с обменом.