Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Подскажите пожалуйста, сколько ПЛК можно подключить к одному порту 485 модбас RTU nW(Master) ----- DOP-B10S615 ?
Что то у меня деcятый не хочет работать. (первого нет).Планировалось 15 штук ПЛК-150
Резисторы нагрузочные наверно ставите на каждом ПЛК.
Если нет то поставьте пару повторителей.
Резисторы не ставил, подскажите - какие повторители искать?
Из практики: 32 устройства работают легко, если соединены соответствующим кабелем, терминальные резисторы на панели и последнем в "верёвке" ПЛК. А с повторителями 256.
Резисторы 120 Ом. Повторитель АС-5 Овен.
Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).
Резисторы надо ставить только вначале и в конце. При большой протяженности линии резисторы надо ставить обязательно. Какая скорость, протяженность линии?
Проверьте может алармы слишком часто опрашиваются, они в дельте отдельным циклом идут, при слишком частом опросе может забиваться связь.
Повторитель может быть востребован либо при разводке "звезда", либо при большой протяженности линии связи. В остальных случаях он бесполезен и даже вреден (снижает скорость обмена).
Нагрузочная способность порта панели не позволяет подключать более 32 устройств. Если более, необходим повторитель.
Скорее всего что то подкорачивает. Либо с питанием что то может быть все оборудование сидит на одном БП. У меня было такое к СП270 по 485 подключил датчик влажности в результате на датчике через пару дней сгорела мах485, заменил, развязал по питанию работает.
Он написал, что 15 собирается подключать, для 15 устройств, подключенных последовательно при протяженности линии до 1.5 км (теоретически до 2, но на практике не факт) повторитель не нужен.
Да забыл у овена на преобразователе 485 бывает при нулевом опросе бывает потенциал на импортном оборудовании всегда по нулям.
RTU nW(Master) 19200.Со второго по девятый работает без проблем, десятый
плк при пуске видит но видно что неправильно читает одну переменную, потом десятый отваливается -- 2-9 продолжают работать, плк менял не помогает. Надо завтра девятый заменить, мож он линию сажает. Длинна линии сейчас 35 метров - будит 45-50, растояние между плк 3-3,5 метра.
Правильно ли я RTU nW(Master) выбрал?
50 метров проблем не должно. Кабель на линии какой витой.
Поставьте резисторы. Увеличьте время опроса алармов до максимума (10 секунд).
Там рядом частотников нет?
Частотников нет, кабель простой изернетовский, использую только одну пару, остальные разрезаны в каждой коробке с плк.
Частотников нет, кабель простой изернетовский, использую только одну пару, остальные разрезаны в каждой коробке с плк.
Хоть экранированный.
Попробуй вместо RTU nW (Master) поставить Modicon - Twido. Без экрана - плохо.
Свободные пары не оставляй не подключёнными - антенна для наводок. Подключи к точке GND. Без экрана плохо. но до ста метров проблем не было, даже в одном лотке с кабелями от частотников. Но не факт! Это не правильно.
Все заработало, спасибо.
Заменил ПЛК, был 2009 года, поставил 2012.
Все заработало, спасибо.
Заменил ПЛК, был 2009 года, поставил 2012.
Смотри конденсаторы на ПЛК, у 100 ранних выпусков были проблемы с кондюками на нижней плате, одним из первых отваливался 485 разъем. Может и 150 тоже, сам с ними не работал.