PDA

Просмотр полной версии : Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212



yuriy23
11.01.2013, 06:55
Добрый день! Проблема при работе с конфигуратором, постоянно выдаёт (не найден дескриптор ) при вводе в прибор значения выдаёт "ошибка записи" , сегодня выдал что "версия устарела или нужно обновить конфигуратор" У Вас проблема с конфигуратором появлялась такого рода?
И вопрос по настройке ТРМ 212 ! Как правильно его настроить, по шагово можете обьснить и на что обратить внимание, он у нас при регулировании постоянно болтает то К1 то К2 не может стабелезировться регулятор, может мы что то не так забили?
Мы его пока гоняем на стэнде подали токовые значения на входа и пробуем иммитировать перепад по газу и воздуху. ток берём от расхода пара ( если пар проваливается то газ должен увеличится и потянуть воздух.)
Может я что то не так понимаю и не так параметры забиваю, прошу Вас разъяснить если сможете!
с уважением Юрий.:confused:

yuriy23
14.01.2013, 09:21
Администрация просматривает сообщения или нет???
Обновление Конфигуратора ТРМ212 скиньте пожалуйста!

Пантелеев Дмитрий
14.01.2013, 12:16
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6526 ответ тут