Просмотр полной версии : подбор регулятора. Help!



Old_Lucky
10.01.2013, 09:57
Добрый день, требуется помощь в подборе регулятора.
Исходные данные:
- 2 Трубы, холодная и горячая вода.трубы разного диаметра, холодная больше, след-но давление больше(если открыть обе на полную, задавливает горячую). на выходе труб клапана(могут быть как пропорциональные, так и дискретные - зависят от выбора регулятора)
- промежуточная емкость, около 1 литра. В него воткнется датчик температуры
- дальше клапан (управляется отдельно)
- после клапана большая емкость (литров на 300)
Необходимо подобрать регулятор, который должен поддерживать заданную температуру воды, управляя двумя клапанами(горячим и холодным).
Есть ли такой, или придется использовать ПЛК. Не хотелось бы, на объекте и так много работ по программированию, хочется задать температуру и забыть.
Заранее спасибо

G.Mark
10.01.2013, 10:39
А возможно ли зафиксировать положение клапана на холодной воде в одном определенном положении и относительно статических величин давления и расхода управлять только клапаном горячей воды с целью поддержания заданной величины температуры?

Old_Lucky
10.01.2013, 10:42
Только в случае полной невозможности выполнения исходной задачи. Т.к. температура горячей может меняться и холодную в таком случае придется прикрывать или открывать, короче вручную работать, Да и в процессе работы система управления может менять заданную температуру

G.Mark
10.01.2013, 10:57
Тогда, во избежании необходимости ручной корректировки расхода холодной воды, можно поставить второй регулятор на клапан по хол. воде. Получается двухконтурная АСР. Вся система будет работать по такому алгоритму: Основной контур регулирования - изменение положения клапана горячей воды в зависимости от изменения температуры в общей емкости (на 300л которая). А дополнительный контур регулирования - изменение положения клапана холодной воды в зависимости от изменения температуры в трубопроводе с горячей водой.

На реализацию этой задачи потребуется 2 температурных датчика и два контроллера (например ТРМ12)

Old_Lucky
10.01.2013, 11:04
в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости

и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?

Old_Lucky
10.01.2013, 11:11
Да и в процессе работы система управления может менять заданную температуру

Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее

G.Mark
10.01.2013, 11:50
в емкость на 300 литров должна уже идти подготовленная вода, там смешивать нельзя, набираем определенную дозу.вода туда поступает периодически (ждем, набрал(заданный вес), слил, ждем). датчик температуры в промежуточном стакане, где происходит смешивание. в этой емкости вода постоянно(или стоит, или проточная при наборе дозы, но температура определяется именно в этой емкости

и не понял про регулировку клапана холодной воды.Можно поподробнее?
...

Имеется в виду что при зажатом клапане на холодной воде , температура может не достичь требуемой при полностью открытой горячей и придется зажимать холодную сильнее


Про расположение датчика и емкость в которой происходит смешивание потоков понял.
С задачей тоже все ясно. К сожалению, описанный мной ранее алгоритм не подходит вам. Для контроля температуры в промежуточном стакане требуется одновременное регулирования пропускной способности клапанов на трубопроводах. Поставить два контроллера на клапана не получится т.к. не удастся обеспечить их тандемную работу из-за особенностей объекта регулирования. Необходимо одно контролирующее устройство сразу на 2 клапана. Тут только ПЛК поможет.

Old_Lucky
10.01.2013, 11:59
Я так и писал в начале, что регулятор должен управлять двумя клапанами.
Жаль, что нет такого регулятора, не хотелось заморачиваться еще и этим
( в смысле программированием регулятора).

Если только горячую открыть наполную, а регулировать холодной... Надо подумать , чем чревато такое