PDA

Просмотр полной версии : Подключение расходомеров и счетчиков к ПЛК 110.220-60



murman
07.01.2013, 00:04
Приветствую!
Возник вопрос по способам подключения приборов с импульсными выходами на оптопаре и герконе к контроллеру ПЛК 110-60. В описании контроллера с сайта указана схема подключения с использованием встроенного источника питания (Вариант 1), но так же есть схема подключения без использования данного источника (он уже соединен со входами - вариант 2). Какие модификации в продаже у вас на данный момент? Просто в моем случае, насколько я понимаю, второй вариант гораздо удобнее, хотелось бы приобрести именно такой контроллер.http://i080.radikal.ru/1301/58/339401d4e9b7.jpg
P.S.
Расходомеры (водосчетчики) ВМГ, СКБ; Электросчетчики Меркурий-230 АМ-03

Николаев Андрей
07.01.2013, 12:10
Подскажите пожалуйста: где Вы увидели вторую схему?
Это приборы, выпускаемые более трех лет назад.
Сейчас контроллеры с схемами верхними. Однако и сейчас Вы можете использовать внешний блок питания, не используя вторичный самого ПЛК.
Но 24В надо. А подключать можно или все npn или все pnp.

murman
07.01.2013, 12:26
Второй вариант в руководстве по эксплуатации к контроллеру, купленному как раз более трех лет назад. Внешние блоки питания использовать нет возможности. У меркурия n-p-n или p-n-p? Хотя в принципе, наверно, не актуально, если на контактах его импульсного выхода указана полярность.
Если есть возможность не могли бы вы проверить схему подключения. Первый раз такими вещами занимаюсь, боюсь ошибиться.

murman
07.01.2013, 20:58
Неужели никто не порадует?

rovki
07.01.2013, 23:51
Спецы отдыхают:D :rolleyes:

murman
08.01.2013, 00:32
А Вы не спец?;)

Валерий Бурик
08.01.2013, 00:50
Будьте осторожны с герконом из-за его дребезга. От него лучше отказаться, а взять что-нибудь бесконтактное. Индуктивный датчик, например.
Удачи и успехов!

IVM
08.01.2013, 10:23
Неужели никто не порадует?
Вопрос элементарно прост. В РЭ на ПЛК110 приведены примеры подключения датчиков. Что еще надо. А в схеме, которую привели Вы вообще нельзя разобраться, каша какая-то.

murman
08.01.2013, 10:32
Вопрос элементарно прост. В РЭ на ПЛК110 приведены примеры подключения датчиков. Что еще надо. А в схеме, которую привели Вы вообще нельзя разобраться, каша какая-то.

Спасибо, тема закрыта.