PDA

Просмотр полной версии : Запрет изменения масштаба



иван50
28.12.2012, 09:50
Добрый день.Вопрос по настройке тренда.На график выведены 2 аналоговых параметра (диап.0-1000) и 4 дискретных.В "продвинутом" режиме всё настроено для удобного просмотра-дискретные параметры уменьшены и сдвинуты вниз;Т.е.вся картина наглядна и информативна.НО...Все операторы-обычные люди,которые при просмотре загоняют эти картинки бог знает куда,а вернуться к первоначальной не хватает квалификации.Я в продвинутом режиме (общие настройки) убрал "Разрешение вертикального сдвига"(это решило бы проблему)-действительно,убралось;Но при возврате в "минимальный реж." снова появилось.Помогите,пжл,запретить изменение масштаба по вертикали.Спасибо.

SCADAMaster
28.12.2012, 10:18
То есть, вы отключили "Разрешение вертикального сдвига", но в минимальном режиме все равно можно сдвигать графики? У нас такого не наблюдается - какая у вас версия MasterSCADA?

Также можно в настройках пера отключить видимость для мыши.

иван50
28.12.2012, 11:20
Да,именно так.И в минимальном ,и в любом другом.После запрета сдвига нажимаю кнопку "Сохранить как умолчания".Кроме того,когда снова возвращаюсь в "Продвинутый",там опять присутствует разрешение (несмотря на оставшуюся галочку НЕТ !!!).Версия 3.4

SCADAMaster
28.12.2012, 11:58
Вы это делаете в режиме разработки или в режиме исполнения?
Попробуйте проверить на Demo версии 3.5 (только сохраните резервную копию проекта).

иван50
28.12.2012, 12:20
Одна и та же картина и в режиме разработки и в режиме исполнения.Кстати,опция "видимость для мыши" работает нормально,но она мне не подходит.Забыл упомянуть,версия MSRT-32 (бесплатная),о платной речи нет,будем выводить поначалу около 15-20 параметров,так что пробовать в Demo смысла пока нет.

SCADAMaster
28.12.2012, 12:21
Тогда тем более - скачайте текущую версию MSRT32 версии 3.5 и проверьте на ней.

иван50
28.12.2012, 13:00
Просветите,пожалуйста,чтобы перейти на версию 3.5,можно ли установить только обновления(~115 МВ) поверх старой 3.4 ?

SCADAMaster
28.12.2012, 13:04
Нет, нужно удалить старую версию.
И вам лучше скачать версию для первичной установки - в версии 3.5 используется NetFramework 4. Либо скачайте его с сайта Microsoft и установите перед установкой MasterSCADA.

иван50
28.12.2012, 14:50
Установил MSRT-32 V3.5 (только пакет для первичной установки ~200MB) -к сожалению,дефект остался.Может это только в бесплатной версии?

SCADAMaster
28.12.2012, 14:57
Выложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
Сообщите путь объекта, в котором находится проблемный тренд.

иван50
28.12.2012, 15:59
Путь:Объект/Объект1/Тренд.
В мнемосхеме-кнопка объекта "Самописец".

SCADAMaster
28.12.2012, 18:13
Как именно вы меняете границы тренда? Какой уровень в этот момент? Закладка "настройки" скрыта?
Опишите свои действия, а лучше запишите видео. Для записи видео можно воспользоваться программой UVScreenCamera (Free)
http://www.uvsoftium.ru/UVScreenCamera.php
Видео нужно экспортировать в формат uvf (редактор - Файл - Экспорт).

иван50
29.12.2012, 10:10
Порядок действий:

1. Открываюпроект/Объект/объект1/Тренд/Редактировать

2. Уровень/Продвинутый/Настройки-Выделяю нужныеперья,мышью масштабирую и размещаю награфике так,как мне нравится.

3. Настройки(общие)/Разное/Запрет вертикальногосдвига (вместо ДА ставлю НЕТ)/Сохранить как умолчания/выхожу изреж.Настройки.

4. Пробую всеми кнопками вертикальной панелиуправления изменить масштаб и положение перьев-НЕ МЕНЯЮТСЯ (что,собственно инужно).Пробую в реж. «Лупа»-то же самое-изменяется только горизонтальныймасштаб.Ура.

5. Меняю уровень на любой другой (допустим,«Базовый») и вижу,что все кнопки вертик. панели а также мышь(правая кнопка +колесо) изменяют и масштаб,и положениеперьев ТАК,как будто бы не было запрета.То есть мой оператор будет по-прежнему хозяйничать по части вертикального масштаба.

6. Ладно.Возвращаюсь в продвинутый режим и наблюдаюту же картину:запрет не действует.Лезув настройки-напротив «Разрешения верт. Сдвига» по прежнему стоит флаг НЕТ, а всё работает так,как будто ДА.

7. В режиме исполнения всё точно так же.

mkv
11.01.2013, 13:26
SCADAMaster
Такая же точно ситуация и у меня!
Имеется график давлений с диапазоном 0-6 Бар. Диапазон времени 2 часа. Вид графика "Только график". Мне нужно, что бы оператор ни коем образом не мог поменять диапазон шкалы давлений и времени.
Но получается, что при нажатии правой кнопки мыши и колёсика,меняется и шкала давления и шкала времени (ось х и ось у ). Version - 3.4.1.37843 build : 3.4.SP1 на 500 адресов.

SCADAMaster
11.01.2013, 13:32
Да, проблема проявляется.
Мы разбираемся с ней.

mkv
14.01.2013, 08:40
Да, проблема проявляется.
Мы разбираемся с ней.

Добрый день.
Скажите, а каким образом можно будет получить исправление этой ошибки. Оно будет как патч, или Вы просто это внесёте в следующую версию Скады? Или для этого мне надо зарегистрироваться на сайте inSAT и там скачивать обновления? (Если
конечно эти ошибки будут в них входить и будут ли они бесплатными).
И ещё один вопрос.
Возможно этот вопрос уже и поднимался, но я решил задать его именно в этой теме т.к, мне кажется, что эта проблемка напрямую взаимосвязана с той, о которой идёт речь в этой теме. У меня частенько слетает название пера, написанное на вертикальной оси графика. Хотя при этом в минилегенде все названия перьев есть. Приходится постоянно переименовывать название пера.
Спасибо.

SCADAMaster
14.01.2013, 09:13
Добрый день.
Скажите, а каким образом можно будет получить исправление этой ошибки. Оно будет как патч, или Вы просто это внесёте в следующую версию Скады?

У вас ключевая версия или Demo?



Возможно этот вопрос уже и поднимался, но я решил задать его именно в этой теме т.к, мне кажется, что эта проблемка напрямую взаимосвязана с той, о которой идёт речь в этой теме. У меня частенько слетает название пера, написанное на вертикальной оси графика. Хотя при этом в минилегенде все названия перьев есть. Приходится постоянно переименовывать название пера.

Это ошибка:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=98805&postcount=355
мы ее уже исправили

mkv
14.01.2013, 09:25
У вас ключевая версия или Demo?

Версия ключевая:
Version - 3.4.1.37843 (build : 3.4.SP1 на 500 адресов.

SCADAMaster
14.01.2013, 09:54
Если с момента покупки не прошел год, то мы вам ее обновим - соберем обновленную версию и выложим на FTP.

mkv
14.01.2013, 10:06
Если с момента покупки не прошел год, то мы вам ее обновим - соберем обновленную версию и выложим на FTP.
Да нет, года ещё нет. Мы её преобрели где-то в середине-конце лета 2012. Я проект делал демкой, а потом всё перенёс в ключевую. В ноябре покупали ещё MasterOPC Universal Modbus Server. Тоже на 500 адресов с привязкой к ключу.
Для сборки обновлённой версии что нужно от меня?
Спасибо.

SCADAMaster
14.01.2013, 10:17
Нужно направить в отдел продаж (scada(собака)insat.ru) номер вашего ключа (номер на брелке) и попросить обновление.
Но возможно вам пока стоит повременить - пока не поправим и не протестируем данную ошибку.

mkv
14.01.2013, 10:23
Нужно направить в отдел продаж (scada(собака)insat.ru) номер вашего ключа (номер на брелке) и попросить обновление.
Но возможно вам пока стоит повременить - пока не поправим и не протестируем данную ошибку.
Спасибо. Время пока позволяет. А как я узнаю об устранении ошибки? Мне попозже надо будет задать вопрос в этой теме?
Спасибо.

SCADAMaster
14.01.2013, 10:27
Мы сообщим в этой теме.

mkv
14.01.2013, 10:28
СПАСИБО.
Буду ждать сообщения.

SCADAMaster
24.01.2013, 09:28
Данная ошибка исправлена.
Вы можете проверить данный функционал в Demo версии или сразу обновить вашу ключевую версию (направьте запрос в отдел продаж).

mkv
24.01.2013, 09:35
Данная ошибка исправлена.
Вы можете проверить данный функционал в Demo версии или сразу обновить вашу ключевую версию (направьте запрос в отдел продаж).

БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

liga_blunt
09.02.2013, 21:28
Данная ошибка исправлена.
Вы можете проверить данный функционал в Demo версии или сразу обновить вашу ключевую версию (направьте запрос в отдел продаж).

К сожалению как была ошибка так и осталась Version - 3.5.0.40429 (build : 3.5(DemoReleaseMax)_13_01_24_11_28)

SCADAMaster
10.02.2013, 08:56
Ошибка которая описывается в данной теме?
Выложите ваш проект (выполните Проект - Экспортировать). Сообщите путь к проблемному тренду и опишите ваш порядок действий.

liga_blunt
10.02.2013, 22:33
Теплица тренд

SCADAMaster
11.02.2013, 07:39
Проблема не проявляется. Опишите последовательность действий или запишите видео.
Для записи видео можно воспользоваться программой UVScreenCamera (Free)
http://www.uvsoftium.ru/UVScreenCamera.php
Видео нужно экспортировать в формат uvf (редактор - Файл - Экспорт).

liga_blunt
11.02.2013, 12:20
Все спасибо разобрался. Как запретить " изменения интервала времени"

SCADAMaster
11.02.2013, 14:10
Нужно использовать уровень на котором не видна панель "Даты--времени".
Можно создать собственный уровень.

mkv
25.02.2013, 11:16
Нужно использовать уровень на котором не видна панель "Даты--времени".
Можно создать собственный уровень.
Вы знаете, использую для операторов уровень " Только графики". Но прокрутка графика во времени присутствует. Хотя в настройках установил 2 часа. Нажимаю левую кнопку мыши на поле графика, а потом кручу колёсико мыши.......и поехало.....

Спасибо.

SCADAMaster
25.02.2013, 12:11
Можно отключить курсор мыши тогда.
В продвинутом режиме - Общие настройки - Производительность отрисовки - Мышь граф. области - поставьте в "нет".

mkv
25.02.2013, 12:24
Можно отключить курсор мыши тогда.
В продвинутом режиме - Общие настройки - Производительность отрисовки - Мышь граф. области - поставьте в "нет".
Да, так нормально работает. Но есть небольшое неудобство для меня. Теперь, что бы мне плавно просмотреть график в продвинутом режиме, надо опять заходить в настройки, или, конечно, можно заранее внести свои интервалы времени в настройки. Это тоже не совсем удобно.
Спасибо.

mkv
25.02.2013, 12:35
SCADAMaster
Вы знаете, всё нормально. В продвинутом режиме можно воспользоваться кнопками "Увеличение масштаба" и "Уменьшение масштаба". При нажатии этих кнопок масштаб меняется давольно плавно.
Спасибо.