PDA

Просмотр полной версии : САУ-мп



Володя
06.03.2008, 14:04
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить 4 электрода к сау-мп? Если можно, то есть ли следущий алгоритм работы сау:
по 1 электроду включается 1 реле,(допустим верхний аварийный уровень)
по 2 электроду выключается 2 реле
по 3 электроду включается 2 реле
по 4 электроду включается 3 реле ( нижний авар. уровень)

Общий электрод присоединен к баку.

Краснодар
22.03.2008, 01:05
+1 _________________

Николаев Андрей
23.03.2008, 23:02
На сколько я понимаю Вам подойдет 20 модификация САУ-МП
http://kipshop.ru/Documentation/passport/re_SAU-MP_257.pdf

AVit
25.03.2009, 07:00
Допустимо ли соединять общий клемму входов САУ-МП.15 и ПЛК1хх-220 для работы в одной схеме?
Схему тут прислали..., я в сомнениях.

Николаев Андрей
25.03.2009, 10:48
Ежели Вам необходимо получать данные с кондуктометрических датчиков - используйте БКК1: http://www.owen.ru/device/42198253
Данный блок был специально создан для преобразования сигнала с кондуктометрических датчиков в сигналы для ПЛК (реле или транзистор). Выполнен на ДИН рейку и гораздо более надежен.

Кондуктометрические сигналы подавать напрямую на вход ПЛК не получится.

AVit
25.03.2009, 12:36
датчики - сухой контакт (реле давления) я специально указал что алгоритм 15.
Схема подключения выглядит следующим образов образом: общий корпус САУ-МП и ПЛК150-220 идет на реле давления и уходит с него на переключатель, который в свою очередь комутирует цепь или на вход САУ или на дискретный вход ПЛК.
Допустимо ли это?

Николаев Андрей
25.03.2009, 13:01
Гипотетически это возможно.
Учитывайте только, что у САУ и ПЛК шибко разные входные цепи.
У САУ порядка 12В у ПЛК порядка 5.
А просто дополнительно поставить релюшку промежуточную, чтобы передавать сигнал и туда и туда (получая с реле сухой контакт для ПЛК150)?

AVit
25.03.2009, 14:27
Проект не мой, я его только (возможно) буду воплощать в жизнь...
Короче, вы не советуете так делать?

Николаев Андрей
26.03.2009, 01:29
Никаких Гипер противопоказаний я не вижу, но лично я бы не стал...