Доброго времени суток ! Подскажите , пожалуйста, что за ошибка :

error 84
LCP Comm. lost

опрос ведется по протоколу ModBus RTU. все работает через командное слово,слово состояния и регистр задания частоты. через некоторое время вываливается ошибка указанная выше.

Трофимов Артем
24.12.2012, 09:11
Ошибка 84 - отсутствует вязь привода и ЛПО.
проверьте соединение ЛПО с частотником, если вы его используете.

Денис_NTS
24.12.2012, 20:56
Пробовал отключить ЛПО ... Все равно "зависает" частотник . Не реагирует на команды. Подключаешь ЛПО для просмотра , а там та же ошибка. и что значит связь с ЛПО прервана ,и почему частотник перестает работать. И как проверить соединение с ЛПО? ЛПО - это же панель ЛПО3 для настройки привода?так? Выручайте товарищи , по моей инициативе перешли на ваши частотники...

Денис_NTS
24.12.2012, 22:32
вот это полезно. аналог не подскажите?

Денис_NTS
24.12.2012, 23:16
завтра буду с плк попробовать . возможно , что проблема с самописным софтом

Денис_NTS
25.12.2012, 14:25
Нет проблема не с софтом ... плк110-60 и та же ошибка но не сразу , а через некоторое время 20-30 мин.

Денис_NTS
25.12.2012, 23:24
Кстати без использования 485 - ого работает без ошибок...но нужен именно 485...

Пантелеев Дмитрий
27.12.2012, 13:18
Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.

Денис_NTS
08.01.2013, 21:37
Попробуйте на клеммы интерфейса ПЛК и на ПЧВ повесить резистор 100 Ом.
Скорее всего так... там есть перемычка-терминатор.

Денис_NTS
28.01.2013, 14:27
Решение найдено 115200 -> 9600 ..... и всё поехало!!!Ни перемычки . ни сопротивления не спасают. Если ПЧВ единственный слэйв в сети , то все работает, как только слэйвов несколько - Error84!!!

Денис_NTS
18.12.2013, 21:58
подскажите , а несколько (2-3) пчв3 на скорости 115200 не умеют работать???

smk1635
18.12.2013, 23:44
подскажите , а несколько (2-3) пчв3 на скорости 115200 не умеют работать???

Теоретически умеют. Практически зависит от сети, количества подключенных приборов, программы в контроллере и ли работы ОРС-сервера. Много факторов может быть.

sover
16.12.2014, 14:06
Та же проблема, только теперь панель не видит совсем, сначала на панели пусто, через 1 мин - error 84