PDA

Просмотр полной версии : СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР



LIBON
21.12.2012, 14:13
Может ли ваш счетчик импульсов СИ-20 работать с расходомером Взлет -ТЭР, у которого есть импульсный выход. Я пробовал подсоединять согласно схеме на си-20. Си-20 его не видит. На выходе у расходомера транзистор с открытым коллектором n-p-n.

Peter
21.12.2012, 14:30
По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?

Рабиндранат
21.12.2012, 15:18
Тут (http://www.vzljot.ru/files/docs/151/re1_ter.pdf) на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
Вы используете активный или же пассивный режим?

LIBON
22.12.2012, 18:38
По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?

Да считает.

LIBON
22.12.2012, 18:42
Тут (http://www.vzljot.ru/files/docs/151/re1_ter.pdf) на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
Вы используете активный или же пассивный режим?

Начал с пасивного режима. счетчик не видит. Пробовал изменять настройки в расходомере, ни какого эффекта.

IVM
23.12.2012, 13:53
Начал с пасивного режима. счетчик не видит. Пробовал изменять настройки в расходомере, ни какого эффекта.
Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.

LIBON
23.12.2012, 14:58
Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.

Пробовал на других расходчиках и на других выходах( на расходомере 2 универсальных выхода) не видит си-20. Выходы настраиваются или на частотный или на импульсный режим.

IVM
23.12.2012, 15:20
Пробовал на других расходчиках и на других выходах( на расходомере 2 универсальных выхода) не видит си-20. Выходы настраиваются или на частотный или на импульсный режим.
Сделайте то, что написано в посте #6.

LIBON
24.12.2012, 15:59
[QUOTE=IVM;98978]Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.[/QUOTEП
Пробовал с осоцилографом. Импульсов не увидел. попробую позвонить в сервис. может там помогут.