Просмотр полной версии : СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
Может ли ваш счетчик импульсов СИ-20 работать с расходомером Взлет -ТЭР, у которого есть импульсный выход. Я пробовал подсоединять согласно схеме на си-20. Си-20 его не видит. На выходе у расходомера транзистор с открытым коллектором n-p-n.
По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?
Рабиндранат
21.12.2012, 15:18
Тут (http://www.vzljot.ru/files/docs/151/re1_ter.pdf) на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
Вы используете активный или же пассивный режим?
По какой схеме подключаете? пробовали просто замыкать клеммы 9,13 при замкнутых 8,14? Считает ли СИ20 в этом случае?
Да считает.
Тут (http://www.vzljot.ru/files/docs/151/re1_ter.pdf) на с. 38 описывается выход прибора, о нем речь идет?
Вы используете активный или же пассивный режим?
Начал с пасивного режима. счетчик не видит. Пробовал изменять настройки в расходомере, ни какого эффекта.
Начал с пасивного режима. счетчик не видит. Пробовал изменять настройки в расходомере, ни какого эффекта.
Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.
Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.
Пробовал на других расходчиках и на других выходах( на расходомере 2 универсальных выхода) не видит си-20. Выходы настраиваются или на частотный или на импульсный режим.
Пробовал на других расходчиках и на других выходах( на расходомере 2 универсальных выхода) не видит си-20. Выходы настраиваются или на частотный или на импульсный режим.
Сделайте то, что написано в посте #6.
[QUOTE=IVM;98978]Чудес, как известно, на свете не бывает. СИ20, судя по всему, у Вас работает. Теперь надо проверить есть ли импульсы на универсальном выходе расходомера. Для этого создайте активный режим работы первого универсального выхода (надо замкнуть переключатель SK2) и подключите осциллограф к выходу TSOUT+ относительно TSOUT-. Не забудьте создать расход. О результатах обязательно сообщите.[/QUOTEП
Пробовал с осоцилографом. Импульсов не увидел. попробую позвонить в сервис. может там помогут.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot