Просмотр полной версии : СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
Александр Баранов
19.12.2012, 09:42
Необходимо связать овеновский СПК 207 и Master SCADA по модбасу через 485-й интерфейс. Имеется, собственно, сама панель, овеновский конвертер AC4 USB<=>RS-485, установлены драйвера эмуляции COM-порта, Master SCADA, MasterOPC Universal Modbus Server. В CODESYS в проекте создано Modbus COM-соединение. Каким образом мне настроить OPC-сервер для подключения к нему СПК 207? "В лоб" настроить не получилось.
SCADAMaster
19.12.2012, 10:45
Вам нужно настроить чтобы панель работала в режиме Modbus (Slave), создать карту Modbus адрес и опрашивать их. Вам лучше уточнить в техподдержке ОВЕН как это сделать.
Когда сделаете карту Modbus адресов, их можно опрашивать из OPC сервера. Как сделать конфигурацию ОРС сервера, у нас есть видео:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Александр Баранов
19.12.2012, 11:09
Ок, спасибо, я изначально пытался панель сделать мастером.