Просмотр полной версии : Остановка дозвона в ПМ01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом можно остановить автодозвон модема ПМ01? Пробовал записать значение переменной stop_dial=1, модем ее незаписывает и соответственно не останавливает свою работу (start_auto_dial при этом равно 1). Возможен и второй вариант управление процессом дозвона через start_auto_dial, только вот при этом часто вылезает ошибка (modemfault=1) да и сам процесс дозвона не прекращается, модем все равно пытается установить соединение через промежутки времени указанные в настройках модема. Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой?
Пантелеев Дмитрий
18.12.2012, 11:21
Вы можете поставить Amount repeat значения 0, и сами управлять дозвоном, прописывая в start_auto_dial значение 2.
А переменная stop_dial, для чего предназначена? Почему она не останавливает процесс?
Пантелеев Дмитрий
18.12.2012, 12:16
эта переменная посылает команду ATH, т.е. закончить звонок, когда соединение установлено. Т.к. идет набор номера, она не срабатывает.
Не работает в плк 110[m02] 32.р-м. Все равно дозвон каждые 60 сек. :mad:
Филоненко Владислав
12.08.2019, 17:07
надо выключить автодозвон, вероятно?