PDA

Просмотр полной версии : Регулирование температуры нагрева тэн



Сомов Сергей
18.12.2012, 09:30
Необходимо регулировать температуру нагрева тэн в электрокотле для отопления дома.
Как будет работать такая цепь:
Pt100 - ТРМ210 - HD-4022.10U - тэн
или
Pt100 - ТРМ210 - БУСТ2 - симисторы - тэн
тэн 15кВт 380В
Нормальную работу обеспечить на 80% нагрузки и только в экстренных случаях включать 100%

G.Mark
18.12.2012, 10:08
У HD-4022.10U диапазон регулирования напряжения 10...220 В. Он вам не подойдет. К тому же ток вашей нагрузки 39.5 А, что все лишь на пол ампера отделяет ттр от пробоя (максимально допустимый ток у HD-4022.10U - 40А)
БУСТ2 для вас предпочтительнее. Работать будет приведенная вами схема так: от датчика температуры сигнал идет на трм210, который в соответствии с заданной уставкой формирует управляющее воздействие в виде унифицированного сигнала (4...20мА либо 0...10В). Данный сигнал от трм210 "идет" на БУСТ2, который в совою очередь производит отпирание/запирание симисторов ограничивая мощность тена. Опишите что за экстренный случай? Каковы условия его возникновения?

Сомов Сергей
18.12.2012, 11:17
Опишите что за экстренный случай? Каковы условия его возникновения?

В случае сильных морозов. такое встречается не часто, но лучше обезопасить себя от понижения температуры дома. да забыл сказать что блок тэн 3х5 кВт и в цепи будет 3 ттр.

Andrei Z
18.12.2012, 11:37
Богато живёте так электричесвтом топится

G.Mark
18.12.2012, 14:57
В случае сильных морозов. такое встречается не часто, но лучше обезопасить себя от понижения температуры дома. да забыл сказать что блок тэн 3х5 кВт и в цепи будет 3 ттр.

То есть по тену на фазу? В таком случае применение ттр типа HD-4022.10U возможно. Токи нагрузки входят в допустимые пределы. Обратите внимание, что при коммутации токов более 5А, необходимо применять радиаторы охлаждения (для HD-4022.10U подойдет РТР061) Так же важно отметить, что к одному выходу типа У (0...10В) можно подключить максимум 2 ттр.

Сомов Сергей
19.12.2012, 08:58
Так же важно отметить, что к одному выходу типа У (0...10В) можно подключить максимум 2 ттр.

как тогда лучше сделать чтобы подключать более 2 ттр?

G.Mark
19.12.2012, 09:54
Тут либо задействовать второй ТРМ210, либо использовать другие приборы. Например ТРМ151. У данного прибора два выходных элемента, которые с помощью компьютера можно настроить на "симметричную" работу (к первому выходу подключить две ттр и ко второму еще один ттр, они будут срабатывать одновременно) . Таким образом удастся подключить три ттр к одному прибору.