Добрый день.
Программирую СП 270 и столкнулся со следующей проблемой.
Предполагается к СП 270 по порту PLC подключить ПЛК 100, а к порту Download ПЛК PIXEL. Панель является слейвом для обоих контроллеров.
Сейчас пытаюсь создать на экране переключатель бита и задать ему источник порт Download, ну и соответственно бит PSB 700. Так вот когда применяю и закрываю окно настройки битового переключателя, открываю снова то порт снова стоит PLC. В чем может быть проблема? Глюк программы?

Трофимов Артем
18.12.2012, 12:23
Он сохраняет значения нормально. Это глюк при открытии заново параметров модуля.

petera
18.12.2012, 15:00
Главное не забыть, что кабель для подключения ПЛК к порту Download должен иметь со стороны панели перемычку между 5 и 6 конт.(Рис.В3 руководства по эксплуатации). Эта перемычка определяет режим работы порта Download - с перемычкой для работы по ModBus, без перемычки для работы со средой программирования.

JFK
19.12.2012, 09:22
((( почему ? в чем особенность? я не могу панель сделать мастером так как PIXEL является мастером на аппаратном уровне, то есть его нельзя настроить как слейв.

dead7222
20.12.2012, 11:12
Выкладываю пример, может кому-то будет полезно)))))

Пример работы в сети с интерфейсом RS-485, по протоколу Modbus RTU устройств:
1 - МК Pixel 2502 (master)
2 - МВ110-8АС (slave, сетевой адрес 1)
3 - СП270 (slave, сетевой адрес 2)
(система может работать без одного из устройств slave, но будут отсутствовать данные, за которые отвечает отсутствующее устройство)

Контроллер формирует 2 тестовых сигнала: signal_1 - пилообразный, signal_2 - синусоида. Сигналы в цифровом виде передаются на СП270, а также на аналоговые выходы МК. С аналогово выхода МК, синусоидальный сигнал подаётся на 2ой вход МВ110-8АС и по сети возвращается обратно на контроллер (S2*). Уже распознанный с помощью МВ110-8АС сигнал S2*, также передается на СП270.

На экране СП270 находятся 4 цифровых окна: два слева(зелёное и сиреневое) - окна ввода данных. В них можно вводить числа которые отобразятся на экране МК: input 1 и 2 соответственно. Два справа(красное и синее) - цифровые дисплеи, отображающие значения signal_1 и signal_2, которые в соответствующем цвете также отображаются на экране СП270 в виде графика.

На экране СП270 в виде графика также отображается сигнал S2*(синусоида сиреневого цвета) по отставанию сигнала S2*(синусоида сиреневого цвета) от сигнала signal_2(синусоида синего цвета) (на графике) можно судить о временной задержке преобразования и передачи данных в сети.

Скачать (http://yadi.sk/d/WjxuqyLv1kz8U)

JFK
26.12.2012, 10:10
Добрый день, итак опишу решение своих проблемм.
PIXEL подключил к порту ПЛК так как на нем есть 485 интерфейс, ПЛК100 подключил к порту Донлоад и связал по 232, панель в обоих случаях слейв.
Области обмена хватило. Все работает.
Задам еще вопрос здесь по PIXEL, может кто сразу подскажет.
Задал в панели бит 700 на кнопку, посылаю этот бит в контроллер, так вот в контроллере этот бит самопроизвольно появляется и исчезает после снятия команды с панели, может я в адресное пространство оперативных данных залез? не могу понять в чем дело.