PDA

Просмотр полной версии : МСД-200



Анисим
17.12.2012, 16:47
Прошу помощи в уточнении настроек подключения ТРМ-202 к МСД-200
вроде всё подключено правильно, конфигуратор пишет ,что связь установлена но при открытии заархивированных данных через блокнот отображается время и надпись Т.aut (тайм аут) прошу помочь .
Программа построение графиков МСД200 v2.02 тоже не может распознать данные.
А суть в том ,что мне всего лишь нужно считывать данные и отображать с 40 приборов ТРМ202.

Александр Ч.
18.12.2012, 10:20
В конфигураторе МСД200 есть окно-<результат измерения>, и если при настройке МСД200 там нет данных, то соответственно и в архиве не будет

Пантелеев Дмитрий
18.12.2012, 11:25
Посмотрите пример настроек для ТРМ 202 здесь (http://www.owen.ru/catalog/43918368). Смотрите настройки для ТРМ212, там аналогично.

Попробуйте для начала подключить 1 прибор. Если все заработает, делайте по аналогии остальные. Адреса приборов должны быть различные, остальные настройки сети - одинаковые.

Анисим
18.12.2012, 16:41
Это всё понятно ,и так сейчас эксперементирую с 1 прибором ,буду пробовать дальше

Анисим
18.12.2012, 16:42
вданный момент пользуюсь протоколом ОВЕН может быть попробовать модбус RTU

Анисим
18.12.2012, 16:46
А в результатах измерение отображается таймаут (

Пантелеев Дмитрий
18.12.2012, 16:48
Возможно у Вас неправильные настройки сети. Какой считываете регистр? Пришлите свою конфигурацию МСД, а так же напишите сетевые параметры ТРМ202.
После того, как поменяли сетевые параметры в ТРМ, перезапустите прибор (выключите и включите в сеть)

Анисим
18.12.2012, 16:56
С модбус вроде дело пошло

gtfox
20.11.2013, 09:55
Зае...ли глюки и таймауты МСД200. ПО с диска в комплекте...
Скорей всего ПО/прошивка виновата.
ВОПРОС: что использовать?
http://www.owen.ru/uploads/konfigurator_msd200.zip - из "Краткое описание" в каталоге

http://www.owen.ru/uploads/msd200_po_1.30.zip - из "Новые функции" в каталоге
http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.52.1094.zip - из "Новые функции" в каталоге

http://www.owen.ru/uploads/msd-200_117_fw.zip - из "Устранение замечаний" в каталоге
http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.22.zip - из "Устранение замечаний" в каталоге

Четкая структура формирования названия устройств, архивов и нумерация версий, очередной раз демонстрирует нам порядок в головах людей, работающих над этим. :(

Пантелеев Дмитрий
20.11.2013, 23:19
http://www.owen.ru/uploads/msd200_po_1.30.zip - из "Новые функции" в каталоге
http://www.owen.ru/uploads/msd200.setup_1.0.52.1094.zip - из "Новые функции" в каталоге

Используйте это. Какие именно ошибки у Вас возникают?

Сейчас продаются МСД с последней прошивкой 1.30. На диске шел старый конфигуратор 1.0.22... Ошибка наша, уже исправили и на диске идет конфигуратор версии 1.0.52...

gtfox
21.11.2013, 10:06
Какие именно ошибки у Вас возникают?
3 ТРМ202. с двух берется 1-й канал с третьей 2 канала.
Все в одном шкафу, витой парой.
Заработал только RTU и только на 9600.
При этом, в значениях, постоянно появляется таймаут.

gtfox
02.12.2013, 15:12
Обновление прошивки и конфигуратора положения не изменили

Пантелеев Дмитрий
03.12.2013, 10:39
По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.

gtfox
31.01.2014, 12:54
По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.

В описании (http://www.owen.ru/uploads/re_msd-200_1434.pdf) есть одно упоминание о битах, и то на картинке

11640

Игорь Н.
11.02.2014, 21:04
Хотелось бы видеть в "конфигураторе" различные уровни доступа к функциям программы.
Поясню: Я работаю мастером участка КИПиА, и мне нужен полный доступ для настройки МСД-200.Однако,эксплуатирующий персонал я на пушечный выстрел не подпущу к кнопке "применить все" :mad: .А вот ко вкладкам с "текущими измерениями" и "диспетчеру файлов" -пожалуйста.

papikrus
05.05.2014, 08:59
Хотелось бы видеть в "конфигураторе" различные уровни доступа к функциям программы.
Поясню: Я работаю мастером участка КИПиА, и мне нужен полный доступ для настройки МСД-200.Однако,эксплуатирующий персонал я на пушечный выстрел не подпущу к кнопке "применить все" :mad: .А вот ко вкладкам с "текущими измерениями" и "диспетчеру файлов" -пожалуйста.

Всенепременно поддерживаю!!!
А кто ещё "ЗА" ??!!

gtfox
05.05.2014, 09:51
По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.

поставил, ситуация не поменялась

sover
05.05.2014, 14:46
В справке конфигуратора описано всё понятней, скорее всего у Вас хеш не прописан (ставим read), и адреса: МСД-8, ТРМ202-16, 1 -канал-16, 2-канал-17.

tPorte
28.06.2016, 09:24
Доброе утро!!!Столкнулись с такой же проблемой с ТРМ138...
Делали все по инструкции , по примеру, но ничего не получается, таймаут в результатах постоянно...
меняем адрес канала на 16 появляется 0 в результатах...
Подскажите, пожалуйста, что делать?