PDA

Просмотр полной версии : Управление многомодульной водогрейной холодильной машиной



kmvtgn
17.12.2012, 10:51
Заказчик имеет систему воздушного отопления из бытовых сплит-систем. Настраивать температуру приходится на каждом блоке отдельно, неудобно. Хотят попробовать сделать централизованно управляемую систему. Планировали применить ТРМ 974, но он только для холодильников. На форумах встречал варианты его применения и для таких случаев, но не уверен что все получится. Самая большая проблема с оттайкой - если использовать режим "оттайка горячим газом", то вместо тэна можно подключить четырех ходовой клапан. Или лучше реализовать функции на ПЛК? Посоветуйте бюджетное и надежное решение

kmvtgn
18.12.2012, 22:32
МПР51 может подойти для этой задачи?

G.Mark
19.12.2012, 10:01
kmvtgn
Пожалуйста, опишите подробно что должен делать регулятор. Какие сигналы (и сколько) на него должны приходить. Чем он должен управлять. Необходимо больше информации про объект регулирования.

kmvtgn
20.12.2012, 23:40
Система состоит из трех кондиционеров (вместо внутренних блоков подключены теплообменники ТО, все три ТО включены параллельно по воде). На каждом нужно управлять - компрессором, вентилятором, 4-х ходовым клапаном. В системе есть циркуляционный насос (общий для всех). Система похожа на чиллер с несколькими компрессорами или тепловой насос воздух-вода с несколькими компрессорами.

Мощность ступеней - 2, 3, 5 квт.

На каждой ступени есть датчики (PTC или NTC или DS1820 или любые другие недорогие (не более 200 руб/шт):

Тгаз температура фреона вход ТО
Тжидкость температура фреона выход ТО

Общие на систему датчики:
Тподачи - Т воды выход ТО
Тобратки - Т воды вход ТО

Тулица наружного воздуха

Тдом

Алгоритм:

При включении питания -
Измерение Тулица, Тдом
Если Тдом ниже 24 включить режим обогрев

режим обогрев: включить 4-х ходовой клапан
включить цирк насос
если сработал датчик протока продолжить работу, если нет - авария
если Тулица ниже - 15 включить ТЭН и запрет включения ТН

Если Тподачи ниже 37 град включить компрессор и вентилятор.
Если через 1 мин Тгаз не изменилась - авария
Если Тподачи-Тобратки меньше 2 град, отключить компрессор и вентилятор

Если Тгаз выше 60 град - отключить компрессор и вентилятор
Если Тжидкость выше 50 град - отключить компрессор и вентилятор
Если Тгаз ниже 35 град включить режим разморозка (задержка срабатывания 5 мин после включения)

режим разморозка:
отключить компрессор и вентилятор. подождать 2 мин. отключить 4-х ходовой клапан. включить компрессор. подождать 5 минут. отключить компрессор. подождать 2 минуты. включить 4-х ходовой клапан.

Алгоритм переключения ступеней
Зная объем прокачиваемой воды в единицу времени через ТО (значение статическое), вычисляем необходимую мощность.

при Тподачи ниже 25 работают все ступени. При Тподачи = 30 по значению
разницы Тподачи-Тобратки*проток вычисляется необходимая мощность. По этому значению выбирается необходимая ступень или несколько ступеней. Если на какой-либо работающей ступени включается разморозка, необходимо включить другую ступень для подмены.

Алгоритм будет дорабатываться, но общий смысл ясен. Читаю РЭ на ТРМ133, по входам-выходам удовлетворяет.

kmvtgn
20.12.2012, 23:41
по ТЗ подходит связка ПЛК + МВА, но выходит за рамки бюджета. Бюджет - 10 тыс.

Фадеева Надежда
21.12.2012, 09:56
Здравствуйте. Контроллеры для систем приточной вентиляции ТРМ133, ТРМ133М, к сожалению, для решения данной задачи не подойдут (в них заложены другие алгоритмы работы). В качестве ПЛК можно рассмотреть ПЛК63 - свободно-программируемый контроллер со встроенным индикатором.

kmvtgn
21.12.2012, 13:03
А есть возможность в ТРМ133 реализовать такой алгоритм? В описании прибора написано что это возможно. Рынок сбыта будет обеспечен. Сейчас используются ВМ8036 от мастер-кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 (надежность страдает) или дорогие импортные контроллеры. uGEO CAREL и т.д. Хочется поддержать отечественного производителя