Просмотр полной версии : Управление многомодульной водогрейной холодильной машиной
Заказчик имеет систему воздушного отопления из бытовых сплит-систем. Настраивать температуру приходится на каждом блоке отдельно, неудобно. Хотят попробовать сделать централизованно управляемую систему. Планировали применить ТРМ 974, но он только для холодильников. На форумах встречал варианты его применения и для таких случаев, но не уверен что все получится. Самая большая проблема с оттайкой - если использовать режим "оттайка горячим газом", то вместо тэна можно подключить четырех ходовой клапан. Или лучше реализовать функции на ПЛК? Посоветуйте бюджетное и надежное решение
МПР51 может подойти для этой задачи?
kmvtgn
Пожалуйста, опишите подробно что должен делать регулятор. Какие сигналы (и сколько) на него должны приходить. Чем он должен управлять. Необходимо больше информации про объект регулирования.
Система состоит из трех кондиционеров (вместо внутренних блоков подключены теплообменники ТО, все три ТО включены параллельно по воде). На каждом нужно управлять - компрессором, вентилятором, 4-х ходовым клапаном. В системе есть циркуляционный насос (общий для всех). Система похожа на чиллер с несколькими компрессорами или тепловой насос воздух-вода с несколькими компрессорами.
Мощность ступеней - 2, 3, 5 квт.
На каждой ступени есть датчики (PTC или NTC или DS1820 или любые другие недорогие (не более 200 руб/шт):
Тгаз температура фреона вход ТО
Тжидкость температура фреона выход ТО
Общие на систему датчики:
Тподачи - Т воды выход ТО
Тобратки - Т воды вход ТО
Тулица наружного воздуха
Тдом
Алгоритм:
При включении питания -
Измерение Тулица, Тдом
Если Тдом ниже 24 включить режим обогрев
режим обогрев: включить 4-х ходовой клапан
включить цирк насос
если сработал датчик протока продолжить работу, если нет - авария
если Тулица ниже - 15 включить ТЭН и запрет включения ТН
Если Тподачи ниже 37 град включить компрессор и вентилятор.
Если через 1 мин Тгаз не изменилась - авария
Если Тподачи-Тобратки меньше 2 град, отключить компрессор и вентилятор
Если Тгаз выше 60 град - отключить компрессор и вентилятор
Если Тжидкость выше 50 град - отключить компрессор и вентилятор
Если Тгаз ниже 35 град включить режим разморозка (задержка срабатывания 5 мин после включения)
режим разморозка:
отключить компрессор и вентилятор. подождать 2 мин. отключить 4-х ходовой клапан. включить компрессор. подождать 5 минут. отключить компрессор. подождать 2 минуты. включить 4-х ходовой клапан.
Алгоритм переключения ступеней
Зная объем прокачиваемой воды в единицу времени через ТО (значение статическое), вычисляем необходимую мощность.
при Тподачи ниже 25 работают все ступени. При Тподачи = 30 по значению
разницы Тподачи-Тобратки*проток вычисляется необходимая мощность. По этому значению выбирается необходимая ступень или несколько ступеней. Если на какой-либо работающей ступени включается разморозка, необходимо включить другую ступень для подмены.
Алгоритм будет дорабатываться, но общий смысл ясен. Читаю РЭ на ТРМ133, по входам-выходам удовлетворяет.
по ТЗ подходит связка ПЛК + МВА, но выходит за рамки бюджета. Бюджет - 10 тыс.
Фадеева Надежда
21.12.2012, 09:56
Здравствуйте. Контроллеры для систем приточной вентиляции ТРМ133, ТРМ133М, к сожалению, для решения данной задачи не подойдут (в них заложены другие алгоритмы работы). В качестве ПЛК можно рассмотреть ПЛК63 - свободно-программируемый контроллер со встроенным индикатором.
А есть возможность в ТРМ133 реализовать такой алгоритм? В описании прибора написано что это возможно. Рынок сбыта будет обеспечен. Сейчас используются ВМ8036 от мастер-кит http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 (надежность страдает) или дорогие импортные контроллеры. uGEO CAREL и т.д. Хочется поддержать отечественного производителя