Просмотр полной версии : ТРМ 12 и ПД 100-ДИ



Rashytkina
16.12.2012, 20:01
Подключаем по схеме датчик давления ПД 100-ДИ к ТРМ-12. Выходной сигнал датчика 4-20 мА. Ставим во втором уровне программирования ТРМ (код "0107") тип датчика - 10, блокировка изменений - 11. На индикаторе в режиме РАБОТА при подключенном датчике отображаются прочерки ("----"). Проверяли все возможные причины неисправности, причина не выявлена. Пробовали менять датчик, измеряли напряжение на выходе - 4 мА. Ставили для интереса тип датчика 11 - значения есть, но не верны естественно. Прозванивали провода, сравнивали несколько раз схему подключения - все верно. Что может быть не так? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Пожалуйста, подскажите.

ASo
16.12.2012, 20:05
По какой схеме подключали датчик? Б.8?

Rashytkina
16.12.2012, 21:52
схема по инструкции 3.1.1.3 рис.4 для ТРМ12
страница 18...
где 9(+)идет на источник питания, замыкаясь на 14(-)
10 через R=100М на 11
проводник 11 на 14 (-)
9(+) через датчик на 10

ASo
17.12.2012, 07:48
Ничего не понял. Нарисуйте схему.

capzap
17.12.2012, 08:45
Видимо это

Зоя
17.12.2012, 09:46
<img src=http://ipic.su/img/img7/fs/TRM12-PD100.1355723037.jpg />

По параметрам:
b1-0=10
b1-5=0
b1-6= верхний предел измерения по паспорту датчика

Rashytkina
17.12.2012, 11:23
у нас на регуляторе 14 контактов.. подключаем строго по инструкции.
9(+) подключаем питание на 14 (-)
сопротивление подключается на 10-11.
датчик давления 9(+) на 10.
http://www.owen.ru/uploads/re_trm12_440.pdf ссылка на инструкцию.
стр. 16 рис.4

Александр Ч.
17.12.2012, 11:53
Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный

kolyan
17.12.2012, 13:42
Разорвите цепь и включите миллиамперметр (тестер).
Проверьте наличие тока в цепи.

Rashytkina
17.12.2012, 16:53
Разорвите цепь и включите миллиамперметр (тестер).
Проверьте наличие тока в цепи.

пробовали. ток есть

kolyan
17.12.2012, 17:34
Сколько миллиампер?
Должно быть не менее 4мА.

И приведите точную марку Вашего ТРМ-12.

Rashytkina
17.12.2012, 19:46
Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный

у нас ТРМ12А-Щ1.АТ.Р. Пробовали подключать без сопротивления,на индикаторе выходит значение, которое в последствии не изменяется, даже если установить другой тип датчика.

Rashytkina
17.12.2012, 19:48
Сколько миллиампер?
Должно быть не менее 4мА.

И приведите точную марку Вашего ТРМ-12.

Точную марку привели выше. На выходе датчика изначально было 3,9 мА, принудительно на датчике повышали выходной сигнал почти до 5 мА. Результата не было.

Зоя
18.12.2012, 11:00
Какой ток у Вас в цепи если, датчик подключен к прибору без дополнительных резисторов на входе?

Rashytkina
18.12.2012, 14:36
Ссылка на паспорт прибора модификации АТ, у которого резистор 100 Ом - уже встроенный

Спасибо, все верно. Убрали сопротивление - все заработало. До этого оказывается по другой схеме без сопротивления подключали. Всем большое спасибо