Подскажите , как можна связать ПЛК100 и МУ110 в Codesys по протоколу ОВЕН. По протоколу МОДБАС у меня получилось, а вот с Овеном нет связи(((
Мне нужно записать данные на 1 канал МУ110.
Гарчев Евгений
14.12.2012, 19:11
А чем модбас не устраивает? Для записи данных на 1-ый выход модуля по протоколу ОВЕН:
1)Добавляете Owen (Master), выбираете и настраиваете интерфейс,
2)Добавляете переменную Float variable (write), и для нее указываете адрес модуля (Address - адрес модуля), hash-name параметра (hash-name - r.oe), и тип флоата (float type - float pic).
Для записи данных на каждый последующий канал необходимо увеличивать адрес на 1.
СПС , все получилось, связь появилась ))):)
Не хочется плодить тем, курилку овен не читает-тему "бесит" наверное игнорирует, поэтому посетую мягко говоря здесь на безобразия: приобрел заказчик где то 8 модулей МУ110 16ДН (Ззав номер одного приведу 22075111202326367-2012г вып контролер-Брунова) и из восьми четыре при подаче питания входят в аварию и мигают с интервалом 3сек подобно цветомузыке- сначала верхние входа потом нижние-заказчик в шоке 3 недели ждали от диллера эту поставку-объект на грани срыва--нет слов.. Привет мадам Бруновой..
приборист
09.02.2016, 16:22
Не хочется плодить тем, курилку овен не читает-тему "бесит" наверное игнорирует, поэтому посетую мягко говоря здесь на безобразия: приобрел заказчик где то 8 модулей МУ110 16ДН (Ззав номер одного приведу 22075111202326367-2012г вып контролер-Брунова) и из восьми четыре при подаче питания входят в аварию и мигают с интервалом 3сек подобно цветомузыке- сначала верхние входа потом нижние-заказчик в шоке 3 недели ждали от диллера эту поставку-объект на грани срыва--нет слов.. Привет мадам Бруновой..
А перемычки там не в сервисном режиме?
Завтра буду смотреть-сегодня хватило впечатлений..Спасибо за подсказку.