PDA

Просмотр полной версии : ПЛК100+ТРМ202



Георгий
04.03.2008, 14:41
Добрый день.
Мы используем ПЛК100 и ТРМ202.Можно ли через ПЛК100 по RS485 управлять работой ТРМ202, а именно отключать двухпозиционный регулятор (параметр CmP1) и тем самым прекращать регулирование температуры с помощью ТРМ202?

Малышев Олег
04.03.2008, 14:44
Да, можно. В PLC Configuration При записи параметра - ставьте использовать индекс.

Филоненко Владислав
04.03.2008, 14:54
Можно. В мастере ОВЕН насптраиваете параметра CmP1 (в режиме по команде) и управляете им.