PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по ТРМ32



Константинов Сергей
14.12.2012, 14:20
Здравствуйте.

Такое дело, нужно снять данные с ТРМ32 модулем сбора данных 200. Прочитал руководство. Удалось снять данные по установкам, а вот снять данные измерения не получается, снимается только первый параметр измерения, все остальные показывают тоже самое, что и первый, а температуры то разные.

Как тут быть, подскажите?

Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 15:16
Здравствуйте. Полная маркировка прибора? Какой корпус прибора? Какие регистры считываете?

Константинов Сергей
19.12.2012, 06:27
ТРМ32-Щ7.ТС.RS
Считываю:
Уставка "Температура ГВС" SP.B Hash-0x39d8
Уставка "Температура отопления" SP.w Hash-0x2fa6
Уставка "Температура обр.max" SP.h Hash-0xd713

Далее пытаюсь считать измеренное значение температуры PV Hash-0xb8df
0-Наружная температура
1-Температура обр.воды
2-Температура отопления
3-Температура ГВС

По последним 4-ем позициям измерения одинаковые чего быть не может

Пантелеев Дмитрий
19.12.2012, 16:46
Адрес прибора при этом меняется на +1.
Т.е. первый канал PV Hash-0xb8df адрес 16
второй канал PV Hash-0xb8df адрес 17 и т.д.
проверьте.