Доброго дня всем.
Уважаемые форумчане есть такая задача подружить два прибора СМИ1 и датчик влажности ДВТ-03.
Приборы будут общаться по 485 интерфейсу, в программе датчика указанно что адрес Modbus = 0x0016.
Подскажите в СМИ1 где надо указывать этот адрес и в каком виде.
Настройки датчика 7628
С Уважением Роман.
Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 12:53
Здравствуйте. Посмотрите скриншот. Так же необходимо в настройках RS485 установить скорость, с которой работает Ваш датчик.
Спасибо огромное Дмитрий сейчас попробую.
Настройки поменял, на индикаторе точки.
Не могу понять что не так
7630 . 7631
Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 15:18
Адрес датчика 122? Настройки сети точно верные? Провода между собой не перепутаны? Всякое бывает..
Адрес датчика 122? Настройки сети точно верные? Провода между собой не перепутаны? Всякое бывает..
Адрес датчика точно 122 настройки сети верные, хотя сетью назвать сложно будет только датчик и СМИ1.
Пока собираю на столе, для проверки, провода короткие перепутать сложно.
Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 15:48
Покажите скриншот настроек, с которыми Вы подключаетесь конфигуратором к датчику.
Покажите скриншот настроек, с которыми Вы подключаетесь конфигуратором к датчику.
Пожалуйста.
7633
7634
Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 16:56
Вроде все верно. попробуйте поменять адрес на число 16, поизменять количество стоп-бит,тк в Вашем приборе таких настроек нет и он может работать ,например, с 2 стоп битами.
Вроде все верно. попробуйте поменять адрес на число 16, поизменять количество стоп-бит,тк в Вашем приборе таких настроек нет и он может работать ,например, с 2 стоп битами.
Спасибо сейчас попробую.