PDA

Просмотр полной версии : СМИ1 + ДВТ-03



m0nk
14.12.2012, 11:31
Доброго дня всем.
Уважаемые форумчане есть такая задача подружить два прибора СМИ1 и датчик влажности ДВТ-03.
Приборы будут общаться по 485 интерфейсу, в программе датчика указанно что адрес Modbus = 0x0016.
Подскажите в СМИ1 где надо указывать этот адрес и в каком виде.

Настройки датчика 7628

С Уважением Роман.

Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 12:53
Здравствуйте. Посмотрите скриншот. Так же необходимо в настройках RS485 установить скорость, с которой работает Ваш датчик.

m0nk
14.12.2012, 13:02
Спасибо огромное Дмитрий сейчас попробую.

m0nk
14.12.2012, 13:31
Настройки поменял, на индикаторе точки.
Не могу понять что не так

7630 . 7631

Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 15:18
Адрес датчика 122? Настройки сети точно верные? Провода между собой не перепутаны? Всякое бывает..

m0nk
14.12.2012, 15:32
Адрес датчика 122? Настройки сети точно верные? Провода между собой не перепутаны? Всякое бывает..

Адрес датчика точно 122 настройки сети верные, хотя сетью назвать сложно будет только датчик и СМИ1.
Пока собираю на столе, для проверки, провода короткие перепутать сложно.

Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 15:48
Покажите скриншот настроек, с которыми Вы подключаетесь конфигуратором к датчику.

m0nk
14.12.2012, 16:44
Покажите скриншот настроек, с которыми Вы подключаетесь конфигуратором к датчику.

Пожалуйста.

7633

7634

Пантелеев Дмитрий
14.12.2012, 16:56
Вроде все верно. попробуйте поменять адрес на число 16, поизменять количество стоп-бит,тк в Вашем приборе таких настроек нет и он может работать ,например, с 2 стоп битами.

m0nk
14.12.2012, 17:26
Вроде все верно. попробуйте поменять адрес на число 16, поизменять количество стоп-бит,тк в Вашем приборе таких настроек нет и он может работать ,например, с 2 стоп битами.

Спасибо сейчас попробую.