PDA

Просмотр полной версии : ПЛК154-220.А-М дискретные входы никак не реагируют



Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 12:36
Вопрос в названии темы. Все дискретные входы не подают признаков жизни: при их срабатывании ПЛК на это никак не реагирует, вольтметр показывает на входах 0. В остальном ПЛК работает нормально.
В чём причина или это брак?

Спасибо.

IVM
13.12.2012, 13:02
Вопрос в названии темы. Все дискретные входы не подают признаков жизни: при их срабатывании ПЛК на это никак не реагирует, вольтметр показывает на входах 0. В остальном ПЛК работает нормально.
В чём причина или это брак?

Спасибо.
Как могут срабатывать входы, если вольтметр показывает 0 ?

Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 13:34
Как могут срабатывать входы, если вольтметр показывает 0 ?

Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.

IVM
13.12.2012, 14:45
Под срабатыванием я подразумеваю замыкание
Согласно схеме в паспорте, дискретные входы данного ПЛК подключаются без внешнего источника питания. Соответственно, как я понимаю, источник опорного напряжения должен находиться внутри ПЛК. Так вот при подключении вольтметра к 0-1, 0-2 первой группы и 0-3, 0-4 второй группы он показывает 0 В.
Все входы замыкали перемычками - ПЛК всё равно не видит, что они замкнуты.
Горе Вы специалист. Если используете прибор для замыкания входов, то он должен работать в режиме измерения тока, а не напряжения. В этом случае прибор покажет ток входной цепи дискретного входа ПЛК и должен загореться соответствующий светодиод. Вперед, о результате доложить.

Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 15:07
Напряжение, ток...
Главный вопрос в том, что я подключаю кнопку на дискретный вход, замыкаю её, а ПЛК этого не видит. И так со всеми входами. Что это - брак и надо менять ПЛК, или причина в другом?

IVM
13.12.2012, 15:18
Напряжение, ток...
Главный вопрос в том, что я подключаю кнопку на дискретный вход, замыкаю её, а ПЛК этого не видит. И так со всеми входами. Что это - брак и надо менять ПЛК, или причина в другом?
А светодиод загорается ? Что значит ПЛК не видит ? Как Вы это определили ?

capzap
13.12.2012, 15:18
:) руки себе отрубите
Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
И не мешало бы подать питание на плк, подсоединится к нему в режиме онлайн и через конфигуратор наблюдать за входами

IVM
13.12.2012, 15:19
:) руки себе отрубите
Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
Замыкает, вроде, верно.

Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 15:36
А светодиод загорается ? Что значит ПЛК не видит ? Как Вы это определили ?

В ПЛК залита программа, которая в режиме эмуляции работает нормально. Загружаю проект в контроллер, нажимаю "Старт", замыкаю вход и ничего не происходит, не загораются индикаторы ни на ПЛК, ни в кодесисе.


:) руки себе отрубите
Не помню на память расположение, Вы случайно не два входа между собой замыкаете. Инструкцию то открывали как надо соединять общий контакт с соответствующим входом
И не мешало бы подать питание на плк, подсоединится к нему в режиме онлайн и через конфигуратор наблюдать за входами

Подключение правильное, как в паспорте. Ни на ПЛК, на в конфигураторе ПЛК замыкание входов не отображается.

Amko
13.12.2012, 15:39
Сфотографируйте, пожалуйста, ваше подключение и состояние входов ПЛК. Так будет проще понять, что происходит.

IVM
13.12.2012, 15:41
В ПЛК залита программа, которая в режиме эмуляции работает нормально. Загружаю проект в контроллер, нажимаю "Старт", замыкаю вход и ничего не происходит, не загораются индикаторы ни на ПЛК, ни в кодесисе.



Подключение правильное, как в паспорте. Ни на ПЛК, на в конфигураторе ПЛК замыкание входов не отображается.
Если входы замыкаете верно, а светодиоды не загораются, то, вероятно, ПЛК неисправен.

Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 16:02
Сфотографируйте, пожалуйста, ваше подключение и состояние входов ПЛК. Так будет проще понять, что происходит.

К сожалению, сейчас нет такой возможности.


Если входы замыкаете верно, а светодиоды не загораются, то, вероятно, ПЛК неисправен.

Тоже склоняюсь к такому варианту, только как-то странно, что сразу все входы отвалились:confused:

IVM
13.12.2012, 16:06
К сожалению, сейчас нет такой возможности.



Тоже склоняюсь к такому варианту, только как-то странно, что сразу все входы отвалились:confused:
+24В от внутреннего источника питания на клеммы 0 не поступает, вот все входы и не работают. Но это, если Вы действительно правильно замыкаете входы. Возьмите кусок провода и еще раз пройдитесь по всем входам. Клеммы 0 имеются с двух сторон.

Aleksandr_Sorokin
13.12.2012, 16:45
Такой вопрос: что будет, если замкнуть разные входы между собой, или входы и "0" разных групп? Например, перемкнуть входы "1" и "2", или замкнуть вход "1" с "0" второй группы входов. Имеется ли в ПЛК защита от таких случаев или же подобные эксперименты приведут к поломке ПЛК? Если второе верно, то, скорее всего, входную плату спалил я.

IVM
13.12.2012, 17:28
Такой вопрос: что будет, если замкнуть разные входы между собой, или входы и "0" разных групп? Например, перемкнуть входы "1" и "2", или замкнуть вход "1" с "0" второй группы входов. Имеется ли в ПЛК защита от таких случаев или же подобные эксперименты приведут к поломке ПЛК? Если второе верно, то, скорее всего, входную плату спалил я.
Не в этом дело. Можно перемкнуть клеммы 1 … 8 между собой и ничего страшного не случится. В этом случае должны сработать все входы.

alexx751
13.12.2012, 18:24
Два месяца назад была такая же ситуация, то же с 154-м...
Долго разбираться не стали, перепрошили и все заработало.

Aleksandr_Sorokin
14.12.2012, 16:08
Два месяца назад была такая же ситуация, то же с 154-м...
Долго разбираться не стали, перепрошили и все заработало.

Перепрошивка не помогла. Скорее всего дело в ПЛК, будем менять. Всем спасибо.

Aleksandr_Sorokin
18.12.2012, 09:53
Поменяли ПЛК, всё работает. Был брак.