PDA

Просмотр полной версии : Сбои в работе ОРМ



Chumak Viktor
13.12.2012, 11:14
Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина? С уважение Виктор.

IVM
13.12.2012, 12:52
Уважаемые форумчане! Нужен ваш совет. Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина? С уважение Виктор.

Возможные причины:
1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
3) некорректна топология сети.

Если имеет место вторая причина, то быстро определить неисправный прибор можно методом половинного деления линии. “Отсеките” пол-линии и оцените результат. Если все нормализуется, то неисправный прибор подключен к отсеченному участку, иначе к подключенному к ПК. Если неисправный прибор подключен к отсеченному участку, то берете ноутбук, идете к месту разрыва линии, подключаете отсеченный участок к ноутбуку и смотрите что творится. Если показания “прыгают”, то снова делите линию пополам и повторяете процедуру до тех пор, пока не доберетесь до неисправного прибора.

Chumak Viktor
13.12.2012, 14:02
Re...

Возможные причины:
1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
3) некорректна топология сети.
Спасибо, IVM за оперативный ответ.1-й пункт уже проверяют, вроде нет мощных силовых линий рядом.Наиболее вероятный участок уже заменили.
2-й проверим и я напишу результат.
Еще раз - Спасибо!!!

IVM
14.12.2012, 10:15
На обоих концах линии надо обязательно установить резисторы номиналом 120 Ом.

Chumak Viktor
14.12.2012, 10:19
Re.... Есть две независимые "ветки" приборов (ТРМ 200, 201,138 и т.д.) Монтаж сделан витой парой. Длина линий приберно одинаковая (300- 400 м).Программа OPM 1.2.04. По одной из них (работает 2-й год) никаких претензий.Зато новая показывает чудеса.Показания всех 30 приборов периодически "прыгают" на 10-100 градусов (Иногда даже превышает 100 гр, хотя таких температур и нет). За сутки на графике видно 20-25 таких бросков. В чем может быть причина?

IVM подсказал:
Возможные причины:
1) линия связи второй (плохой) ветки проложена вблизи мощного источника помех;
2) неисправен один из приборов, подключенных к линии;
3) некорректна топология сети.

Еще раз спасибо IVM за помощь. Я пытался убедить в этом руководство, но мне не поверили а Ваш ответ их убедил в моей правоте.
Нашли проведенную силовую линию,уложенную поверх витой пары -убрали пару в сторону - и все стало в норме. Желаю здравствовать форуму и форумчанам!!!