Просмотр полной версии : ТРМ101, изменение уставки



Иван_гость
04.03.2008, 13:58
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста:
В режиме работы ТРМ101 при изменении уставки не сразу видит новое значение уставки, т.е. приходится нажимать кнопку "Прог" после изменения уставки...
Можно ли как-то настроить прибор, чтобы при изменении уставки клавишами +/- прибор сразу начинал регулирование в соответствии с измененной уставкой?

Заранее спасибо!

Зоя
04.03.2008, 14:18
Нет, нужно обязтельно нажать кнопку "Прог".

Иван_гость
04.03.2008, 14:34
Понял.

А не подскажите ещё - как убрать десятые доли в уставке (не в измеренной величине)?
Не могу найти :(

Спасибо!

Зоя
04.03.2008, 14:49
Какой датчик Вы используете?

Иван_гость
04.03.2008, 15:15
Термопары ТХА и ТХК.

Или если не убрать совсем то сделать шаг изменения уставки в 1 градус.

Спасибо!

Зоя
04.03.2008, 15:30
Если Вы используете ТХА, то отображение тем-ры происходит без десятых долей. Если термопара ТХК, то отображается измеренная величина с десятыми долями. Изменить положение десятичной точки в ТРМ101 можно только для датчиков с унифицированным токовым сигналом. ТРМ101 не программируется по шагам, задавать программу технолога можно только в приборах ТРМ151 и МПР51.

Иван_гость
04.03.2008, 15:39
Я имею ввиду значение уставки, а не измеренную величину...
В уставке нельзя установить положение точки?
И можно ли изменить шаг изменения уставки? (при изменении уставки кнопками +/-)

воть.

Maximus
04.03.2008, 16:38
1. Десятые доли автоматически показываются/убираются в зависимости от типа датчика как на индикаторе измеряемой величины, так и на индикаторе уставки. ХК - есть, ХА -нет.
2. Дискретность изменения уставки - это "цена деления" измерителя. Всегда. Изменить нельзя.

Иван_гость
04.03.2008, 17:36
Спасибо за помощь!

spavt
06.09.2008, 00:33
Здравствуйте!
В ТРМ101 выход 2 используем для разрешения включения включения двигателя шнека, когда температура разогретого продукта (резины) достигла заданного значения +/- 50С. Установили логику компаратора 04. Все работает, но индикация....Одновременно с засвечиванием диода К2 начинает мигать диод AL. Возможно это отключить? Достаточно диода К2. Ведь ситуация рабочая (не аварийная), раздражает оператора.

ТРМом101 заменили прибор GEFRAN500, очень довольны качеством самонастройки и регулированием температуры!
Но но указанные мной и другими форумчанами недостатки (смена уставки+прог, невозможность убрать знаки после запятой для некоторых датчиков) очень огорчают.
Вроде все.Спасибо.