PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПЧВ по RS-485



Aleksey Belokon
12.12.2012, 23:14
Подскажите пожалуйста. Столкнулся со следующей проблемой:

не могу подключить ПЧВ к RS-485. Подключаю RS-485 A к 68 клеме ПЧВ (RS-485 P), а RS-485 B к 69 клеме ПЧВ (RS-485 N). В этом случае моргает лампа связи на ПЧВ хотя я его не опрашиваю, и приборы в шкафу теряют связи и сваливаются в аварию. A и B менял местами, результат тот же.

подскажите что делаю не так, может в настройках ошибка. Перемычка Bus ter в положении off. Один раз уже подключал ПЧВ на другом объекте, там проблем не было.

Трофимов Артем
13.12.2012, 09:27
Здравствуйте, Алексей.
Скажите пожалуйста, какие значения у вас выставлены в параметрах
8-30, 8-31, 8-32, 8-33. Через конфигуратор отдельно к ПЧВ подключались?

Aleksey Belokon
13.12.2012, 22:28
Здравствуйте, Алексей.
Скажите пожалуйста, какие значения у вас выставлены в параметрах
8-30, 8-31, 8-32, 8-33. Через конфигуратор отдельно к ПЧВ подключались?

Здравствуйте Артем.

Вот параметры:
8-30 [2] 8-31 [50] 8-32 [2] 8-33 [2]

Конфигуратором не пользовался раньше, не замечал его существования. Скачал, попробовал, работает.

Единственно один параметр выпадает из его пониманий диапазона. Может старая прошивка в ПЧВ.

Трофимов Артем
14.12.2012, 11:55
Настройки верные.
Когда вы индивидуально подключаете ПЧВ к компьютеру, но не заходите в конфигуратор, лампа передачи данных тоже мигает?

Aleksey Belokon
14.12.2012, 12:40
Настройки верные.
Когда вы индивидуально подключаете ПЧВ к компьютеру, но не заходите в конфигуратор, лампа передачи данных тоже мигает?

Нет не мигает.

Трофимов Артем
14.12.2012, 15:56
Значит что то опрашивает ваш частотник, когда вы включаете его в общую сеть. Надо разгребать адресацию все компонентов сети.

Igor.m
25.03.2014, 06:49
Подскажите, столкнулся недавно с такой проблемой: есть ПЛК 110, модули МУ110 и ПЧ Altivar12. Приборы в сети опрашиваются по RS 485, подключены 2 согласующих резистора один в конце линии другой у ПЛК (длина линии примерно 70-80м), расположение в сети следующее: ПЛК - МУ110(2шт) - ПЧ Atv12 (3шт) - МУ110(2шт)- ПЧ Atv12. Когда не стояло сопротивлений включаю в сеть ПЧ Atv12 (3шт) и опрос модулей овен сразу прекращается (или не сразу, работает некорректно вообщем), а частотники работают, выключаю ПЧ из сети - опрос возобновился. Когда не было резисторов наблюдалась та же ситуация. В чем может быть причина?

Вольд
25.03.2014, 09:23
ПЧВ - это мощный источник помех, в этом и причина. Надо думать, как от этих помех защититься. Вот здесь та же тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16933

UB9COZ
11.04.2014, 13:19
Столкнулся с проблемой. Есть адаптер АС4, ПЧВ102-1К5-А, а программа-конфигуратор ругается на "порт не задан", хотя в меню настройках порт указан как COM3 и более выбора другого нет, но его и на самом деле нет, только COM3, так что как бы всё правильно.
Через АС4 конфигурировал ТРМ202 - работает без проблем, на этом же ноутбуке и на этом же ком порту. Что может быть с программой конфигуратором для ПЧВ ?

G.Mark
14.04.2014, 10:42
Какая у вас ОС?
Проверьте настройки связи, верно ли соединили контакты А и В.

UB9COZ
14.04.2014, 13:42
Система стоит Windows 7 Ultimate 32bit. Контакты А и В менял местами, ничего не дало. Один COM-порт номер 3 появляется при подключении AC4, драйвер с диска для АС4 был установлен и программа конфигуратора для ТРМ202 с ним работала без проблем.
По-идее, контакты А и В на это никак не должны влиять. Если неправильно подключены, конфигуратор просто не найдёт ПЧВ.

smileman
17.04.2014, 12:21
Система стоит Windows 7 Ultimate 32bit. Контакты А и В менял местами, ничего не дало. Один COM-порт номер 3 появляется при подключении AC4, драйвер с диска для АС4 был установлен и программа конфигуратора для ТРМ202 с ним работала без проблем.
По-идее, контакты А и В на это никак не должны влиять. Если неправильно подключены, конфигуратор просто не найдёт ПЧВ.

Проблему не решили?

UB9COZ
17.04.2014, 12:39
Проблему не решили?

Пока не решили.

lar
13.05.2014, 16:42
Решил попробовать в деле конфигуратор и такая же проблема- "порт не задан"
АС4 работает, подключал и работал с ТРМ133. Попробовал заменил АС4- та же ерунда
Win7 32 р.

lar
14.05.2014, 10:08
Разобрался.
Надо запускать конфигуратор от имени администратора, причем ярлык это не позволил сделать, пришлось запускать экзешник из ProgramFiles.
Для последователей- RS485 на ПЧВ1 A=P (68), B=N (69). Наоборот не работает, не поленился проверил.

vik™
02.07.2014, 11:22
можно ли подключить пчв2хх на скорости более чем 38400. Есть сеть со скоростью 57600, планирум попробовать на 115к запустить посмотреть.

Евгений Дударев
02.07.2014, 11:41
Можно, запускал. Скорость 115к, win7 64

vik™
02.07.2014, 12:00
Можно, запускал. Скорость 115к, win7 64
а в параметре 8-32 (конфигуратор пчв) что ставить? 5? Там дозволено ставить от 0-4
я про сеть rs485.

Евгений Дударев
02.07.2014, 12:25
извините за неполный ответ. линейка пчв1/2 может работать на 38к, а линейка пчв3 на 115к

larich
09.10.2014, 10:40
Мое мнение о конфигураторе ПЧВ версия 1.0.9.0:
1) Хотелось бы более простую систему настройки порта. Т.е. либо в прошивке частотного преобразователя установить в заводских настройках 8-32 = 2 (скорость 9600) или по-умолчанию в конфигураторе в настройках порта выставить: скорость = 19200, четность = EVEN, бит данных = 8, стоп-бит = ONE, адрес = 1. Не используя ЛПО.
2) Не хватает всплывающих подсказок с расшифровкой значений при наведении на столбец "Диапазон". Приходиться открывать инструкцию по эксплуатации и выяснять что значит 0, а что 1 и тд.
3) При вводе данных для отделения целой части значения от десятичной необходимо использовать точку, а не запятую. При этом конфигуратор позволяет записать значение через запятую (не выдавая ошибки или предупреждения), но в ПЧВ вся группа уставок не запишется.
П.С. новый конфигуратор все же удобнее старого.

Константин_12
18.06.2021, 03:41
Что это было ?