maks-tver
10.12.2012, 18:39
Добрый вечер!!!
Проблема в следующем, есть 5-ть slave ПЛК-100 которые по сети Ethernet должен опрашивать 6-ой master ПЛК-100, два ПЛК соединены с сетью через WiFi, остальные кабелем, так вот все кто подключены напрямую кабелем - виснут, а те которые через WiFi нет??? Помогите !!!

capzap
11.12.2012, 09:14
мало инфы, хоть бы длинна кабеля какова

maks-tver
11.12.2012, 10:58
между контроллерами сеть комплекса (расстояние коломметров по 5)

capzap
11.12.2012, 12:12
минимальное время цикла плк тогда какое, сколько пинг проходит до виснущих плк

maks-tver
11.12.2012, 12:28
Спасибо что не бросили!!!! Разобрался было выставлено очень маленькое время периода опроса!!! Вот все и падало.

maks-tver
11.12.2012, 15:49
Рано обрадовался :((( Стало стабильнее но все равно потом виснет:((( Может надо какие то еще настройки изменить, все перепробовал.

capzap
11.12.2012, 16:17
прошивку вроде техподдержка рекомендует использовать 09-ую

maks-tver
11.12.2012, 17:17
Прошивку ПЛК? У меня:
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
MAC 6A:77:00:00:52:C7
IP 192.168.53.75
GATE 192.168.53.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
No DAC
PIC lower version is 0a

capzap
11.12.2012, 17:27
значит остается одно, это набирать статистику пингов, для сетей обычное явление когда в определенные моменты трафик начинает тормозить, коллизии однако, это раньше когда ЛВС были редкостью, уделяли большое внимание архитектуре сети, а сейчас пробросили кабели и считается что этого достаточно. Попробуйте увеличить еще минцикл на неоправдано большее время, может еще стабильнее начнет работать :)

maks-tver
11.12.2012, 17:31
Не получается, причем с MasterSCADA-им OPC все нормально работает:confused:

capzap
11.12.2012, 17:40
ОРС стоит на компе, там реалзация сокетов другая, ждет пока не придет ответ, а в плк обмен должен начаться и закончиться за один цикл и если не успевает этого сделать, то видимо по этому и виснет, я вот так считаю

BaJIEpuK
18.12.2012, 17:47
Аналогичная беда. ПЛК100 в качестве мастера опрашивает по сети Ethernet модули ICP DAS. Точнее пытается опрашивать несколько секунд потом сеть вешается. Выставлял частоту опроса 1 сек. Может минуту-две работать нормально, затем светодиоды сетевой активности начинают мигать с бешенной скоростью и сеть виснет до перезагрузки ПЛК. Всё это происходит на столе, ПЛК и модули подключены к одному коммутатору.

capzap
18.12.2012, 18:55
значит попробуйте каждому модулю кроме своего айпиадреса задать и свой порт, отличный от используемого по умолчанию. А так можно еще посоветовать разнести опрос по времени, видимо получение одновременно ответов от всех приводит к коллапсу