Приветствую всех!
Уж извините, если не туда тему ткнул...
Пытаюсь достучаться InSAT OPC Modbus сервером до ПЛК100 по RS-232. Именно шнурком, который входит в комплект ПЛК (КС1) Именно через разъем на передней панели ПЛК (вроде раньше он назывался RS-232 Debug).
CoDeSys по нему соединятся. В программе настроен Modbus (slave).
Пробовал по ТСР – связь с ОРС сервером работает на ура. А по 232 не хочет…
В чем же проблема? Не тот разъем использую? Нужно тот, что снизу (DB9)? Или кабель не тот?

Александр_Гранд
08.12.2012, 01:53
... раскопал таки в развалах кладовошных СОМ-кабель, подключился к порту, расположенному внизу у ПЛК... связь появилась... ОРС сервер видит значения переменных.
Но основной вопрос еще актуален:
Через RS-232 Debug шнурком КС1 такую связь осуществить все же возможно или нет?

Gans
08.12.2012, 18:00
Здравствуйте, Александр.

Через RS-232 Debug шнурком КС1 такую связь осуществить все же возможно или нет?
Да, это возможно при условии что:
1. Удалите перемычку в шнурке КС1.
2. и снимите перемычку/джампер со средней платы ПЛК100

Александр_Гранд
08.12.2012, 20:10
Спасибо большое!

Малышев Олег
08.12.2012, 21:14
Здравствуйте, Александр.

Да, это возможно при условии что:
1. Удалите перемычку в шнурке КС1.
2. и снимите перемычку/джампер со средней платы ПЛК100

Для логина в кодесис потом верните обратно, а что бы нормально залогинится - ресет и,потом, удерживайте кнопку пуск до зажигания светодиода работа.