PDA

Просмотр полной версии : Таймера в ПЛК30х



zilog
07.12.2012, 14:26
Здравствуйте!

Подскажите, если у ПЛК30х ограничение времени цикла 20ms, значит-ли это, что не имеет смысла использовать таймера с уставками PT < 20ms ?
По идее, даже если таймер, например, 10ms отсчитает, то мы об этом узнаем не раньше чем через 20ms.

Евгений Сергеевич
27.12.2012, 12:02
Все правильно, использовать уставки PT < 20ms не имеет смысла.