PDA

Просмотр полной версии : Настройка регулятора ТРМ101



Иван_гость
04.03.2008, 07:02
Здравствуйте!

Помогите пожалуйста в следующем вопросе:
регулятор ТРМ101 управляет ТЭНом (выход тиристорный), термопара стоит непосредственно на ТЭНе.

Как я понимаю в режиме двхпозиционного регулирования регулятор почти не имеет настроек?
Как мне в режиме ПИД-регулятора настроить прибор так, чтобы при выходе на режим величина перерегулирования не превышала 4-5 градусов Цельсия?
Можно ли как-то настроить ПИД-регулятор так, чтобы при выходе на режим (когда до уставки ещё далеко) он держал ТЭН включеным постоянно? Например при уставке 400 градусов и текущей температуре 30-40 градусов ТЭН ШИМит (включается, выключается), в то время как это не совсем уместно и на этом этапе было бы хорошо, чтобы он был просто включен...

Заранее большое спасибо!

Maximus
04.03.2008, 09:58
То что Вы описали и есть непосредственная работа ПИД регулятора. При значительном рассогласовании с уставкой ПИД регулятор рассеивает 100% выходной мощности на нагревателе. С уменьшением величины рассогласования прибор начинает формировать импульсы длительность которых корректируется в процессе регулирования в зависимости от динамики измеряемой физической величины.
Но для корректной работы ПИД регулятора его обязательно нужно настроить на объекте регулирования. Т.е. верно установить коэффициенты ПИД регулятора (тау и, тау д, Хр), а это можно сделать двумя способами:
- автоматически (включить автоматическую настройку (АНР) ПИД регулятора, дождаться ее завершения);
- вручную (корректируя коэффициенты в большую или меньшую сторону относительно заводских настроек).
Проще конечно включить АНР.
Еще пару слов… Термопара (ее горячий спай) не должна иметь электрического контакта с токоведущими узлами оборудования, т.е. запрещается монтировать термопару с неизолированным рабочим спаем непосредственно на ТЭН. Нарушение этого правила может привести к ухудшению рабочих свойств или к полному выходу из строя измерительного прибора.

Иван_гость
04.03.2008, 10:18
Спасибо за помощь!

И ещё один вопрос:
в режиме работы при изменении уставки прибор не сразу видит новое значение уставки, т.е. приходится нажимать кнопку "Прог" после изменения уставки...
Можно ли как-то настроить прибор, чтобы при изменении уставки клавишами +/- прибор сразу начинал регулирование в соответствии с измененной уставкой?

Maximus
04.03.2008, 15:36
Ответ тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1395