Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, альтернативный способ контроля связи с контроллером ПЛК-100, т.е. не по признакам качества.
Что-то типа генерации сигнала в ПЛК и считывания этого сигнала в мастерскада. Это реализовать возможно и как.

SCADAMaster
07.12.2012, 10:04
А чем признаки качества не устраивают?

Генерируете изменяющийся сигнал на ПЛК при помощи ФБ Blink, а в MasterSCADA используете ФБ "Выдержка времени", ФБ "Передний фронт" и "задний фронт". При помощи ФБ "Передний фронт" и "Задний фронт" сбрасываете "Выдержка времени".
Если на выходе "Выдержка времени" станет "Ложь", значит пропала связь.

lomtik
08.12.2012, 17:26
Спасибо,
Идея в том, чтобы именно считать сигнал из плк.
У меня в сети более 200-т ПЛК (если помните) и есть несколько плк, которые иногда выдают ложный аварийный сигнал, при этом признаки качества у него ок. Может какое-то устройство перебивает их IP, ведь считывание идет из ячейки памяти по конкретному регистру и адресу по модбас.
Несколько раз попадал на клонов ПЛК - чьи-то кривые руки давали плк один и тот же mac-адрес и разные ip, вот тут то интересные вещи происходили ))). Но это было еще на кодесис, до того как мы перешли на модбас.

...
добавил блок, в режиме эмуляции все работает, сигнал вижу, на выход его подал, осталось поэксперементировать на скаде.