Подскажите пожалуйста хватит ли быстродействия для следующей задачи.
Для регулирования сварочного тока необходимо поймать момент начала полупериода сетевого напряжения и не позже чем через 0,5 мсек включить лог выход до конца полупериода . Время задержки включения регулирует средний ток.
Спасибо

Малышев Олег
03.03.2008, 19:22
Решали такую задачу на ПЛК100 К
Только там спец прошивка. Подробнее пишите на plc@owen.ru