Уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь
Проблема связана с тем, что мне не удается подключиться к счетчикам ЛОГИКА через ЕКОН. Опробованы практически все варианты физического подключения к портам приборов и ЕКОН. В принципе, в РЭ на СПТ и СПГ схемы показаны правильно - при таком подключении напрямую в компьютерный RS232 - связь отличная. Через ЕКОН опробованы варианты опроса из программы ПРОЛОГ и ОРС Логики. Практически одна и та же ситуация - запрос/таймаут. Очень редко проходит первый ответ - что прибор на связи, но дальше сплошной таймаут.
Получается, проверено - ЕКОН и счетчик сами по себе работают нормально. но в связке - один большой вопрос.
Через ЕКОН я конфигурировал панель ИП320, читал старый (12 лет) вычислитель Взлет ТСРВ-030, есть нюансы - но есть и положительный эффект.
Очень прошу откликнуться тех, кто уже пробовал решать такую проблему. Важна любая информация, включая причины принципиальной невозможности совместной работы связки приборов Логики и ЕКОН
Заранее благодарен всем, кто откликнется на мою просьбу

skorpion_m
18.01.2013, 15:59
Здравствуйте!!!Аналогичная!!!
Наше предприятие ВОАО «Химпром» буквально на этой неделе получило два преобразователя. ЕКОН134 но к сожалению на данный момент нет связи по 232 порту с СПГ 961 (счетчик фирмы Логика) и РМТ 59 (Элемер). Хотя уже без всяких проблем работает два года MOXA с СПГ. Причем у нас два преобразователя и один и тот же результат. Как с этим бороться? Подскажите, пожалуйста.

hawk
18.01.2013, 17:20
Нам так и не удалось побороть эту проблему. Перешли на преобразователи MOXA.

skorpion_m
21.01.2013, 08:26
Понятно, будем возврат оформлять, у нас он еще и с РМТ и Базис приборами не работает, только непонятно зачем тогда такой преобразователь интерфейсов? Если MOXA работает с любым из вышеперечисленных без всяких проблем.

l0ng
22.01.2013, 12:26
на данный момент проблема видится в некорректной работе ОВЕНа при установке параметров порта 8N2 (2 стоп бита). Такие параметры выставляют при работе через RS232 программы ЗАО НПФ ЛОГИКА. Кроме ОВЕНа преобразователей с подобными проблемами пока не встречалось.

skorpion_m
22.01.2013, 13:58
Да нам сегодня удалось подключить СП Сеть где 8№1, а Пролог не работает. На MOXA такой проблемы нет Пролог замечательно работает. К сожалению поддержка ни на письма не отвечает, жаль, для нас это серьезная проблема, так как все предприятие у нас работает с приборами ЗАО НПФ ЛОГИКА которые себя хорошо зарекомендовали уже много лет.

skorpion_m
22.01.2013, 14:12
04.12.2012, 10:16 учитывая дату публикации первого сообщения, ОВЕН просто игнорирует данную проблему, к сожалению.

Евгений Сергеевич
22.01.2013, 17:07
Это был наш первый опыт в создании приборов подобного типа, как показала практика он оказался не совсем удачный.

Сейчас чтобы устранить все замечания мы полностью перерабатываем встроенное ПО ЕКОНов, планируемый срок окончания этих работ-март месяц. По этой же причине мы пока не пустили в продажу ЕКОН 131 хотя и анонсировали его выход уже давно.
Среди испытаний будет проверка работы с приборами учета.

Jeck
23.06.2013, 03:35
уже июнь заканчивается... когда же мы сможем смахнуть пыль с нашего ЕКОН134 и снимать через него архивы с СПГ761???

DonJad
26.10.2015, 15:19
Встала такая же задача. Тех поддержка овен вяло отмахнулась. Заказал MOXA.

Jeck
26.10.2015, 20:01
обещанного три года ждут... вот в январе и будет 3 года.