YuriySt54
04.12.2012, 10:25
Модуль сбора данных МСД-200 подключен по RS2 с ТРМ-210. Связь настроить удалось. Архивирование идет.
Но так и не понял как сделать результат измерения. Т.е. на ТРМ отображается у меня 16 градусов. В конфигураторе в закладке "результат измерения" отображается другое значение, которое разное если менять тип данных. Эти самые значения и архивируются в файле .csv.
Как добится, чтобы у меня вывелось нужное значение температуры?
И пока не могу понять какой тип данных выбирать и адрес регистра по какому принципу выбирается.

Пантелеев Дмитрий
04.12.2012, 12:42
Здравствуйте. Посмотрите настройки тут (http://www.owen.ru/catalog/43918368). Для трм212 тип данных аналогичены трм210.
Там же оттуда можно скачать настройки для мсд.

YuriySt54
04.12.2012, 16:06
Спасибо! Разобрался.
Просто надо было полистать руководство трм210 там есть параметры с адресами регистров. Но подробнее на сайте овен есть описание регистров. Тем самым понял сам процесс как должно происходить.

Пантелеев Дмитрий
04.12.2012, 16:08
Вы смотрите не в конфигураторе что там 6 знаков, а в карточке памяти, т.е. в таблице exel. Там должно быть столько знаков, сколько Вы указали.