PDA

Просмотр полной версии : Всё настроил, а хочется лучшего



IPSIV
03.12.2012, 12:17
Есть стол нагрева. Инерционность плиты бешеная. Греют её простые воздушные тэны в количестве 9-ти штук и по 2 КВт каждый. Вся нагрузка идет по одной фазе. Для моих сетей это не мало. Уже глаза болят, от постоянно мигающего освещения.
Управление нагревом через ТРМ10 и дальше через твердотельное реле.
Как сделать так, чтобы нагрузка на сеть была маленькой, но постоянной? Т.е. без рывков. Сейчас, после того, как температура плиты выходит на рабочий режим, пид-регулятор включает реле с частотой 2-3 сек. из 20-ти.
С таким дёрганьем и просадкой сети меня скоро соседи за .... повесят. :mad:
Что можно придумать?
Спасибо.

IPSIV
03.12.2012, 12:25
Да и ещё, не понял, что даёт установка ограничения мощности в ТРМ10. Устанавливаю 100 (как я понял, это проценты), или 30-ть, и ничего не меняется. Чистота сработки твердотелки одинакова. Наверняка я чего-то не понял?

Евгений Евгеньевич
03.12.2012, 15:35
Какое у вас твердотельное реле? Есть 2 типа регулирования ШИУ( которое у вас) и ФИУ. Большенство реле которые мы продаем управляется по ШИУ закону, кроме единственных серий HDXX22.10U, HDXX44.VA
- где ХХ-ном.ток, на сегодняшний день для обоих реле 40 А максимум.
- 22 и 44 - регулируемое напряжение 10..220 и 10..440 VAC
- 10U управляется напряжением 0-10 В, VA управляется резистором 470..560 кОм

Есть ещё вариант применить БУСТ2 и симисторный блок.

Прибор ТРМ10 при подключении к твердотельным реле должен иметь выходной сигнал 0-10 В. При подключении к БУСТ можно как и 0-10 В так и 4-20 мА.

PS: В вашем случае ограничение мощности может только уменьшить частоту включения реле.

IPSIV
03.12.2012, 15:39
Ушел глубоко в Гугл на расшифровку...... Но я еще буду.

Евгений Евгеньевич
03.12.2012, 15:54
ШИУ - Это широтно-импусное управление способ (Как раз что и у вас). Частотой коммутации регулируется выходная мощность.

ФИУ - Фазо-импульсное управление. Регулируется углом отпирания симисторов.

Александр Ч.
05.12.2012, 11:31
А если поделить нагрузку? Поставив дополнительно простой позиционный регулятор, с уставкой ниже заданной?