Просмотр полной версии : Lectus Modbus OPC and DDE server + OWEN ТРМ201
Есть список переменных Modbus для ТРМ201 здесь (http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf). Не могу понять как добавлять ту или иную переменную для отображения. Подскажите? Интересуют SP и PV.
Пантелеев Дмитрий
03.12.2012, 09:33
Здравствуйте. Посмотрите настройки тут http://www.lectussoft.com/manual/index.html
Раздел быстрый старт.
Соответственно SP - регистр 0002, тип данных small integer
PV - 0001, тип данных small integer
Здравствуйте. Посмотрите настройки тут http://www.lectussoft.com/manual/index.html
Раздел быстрый старт.
Соответственно SP - регистр 0002, тип данных small integer
PV - 0001, тип данных small integer
А тип переменной нужно выставить Типизированная или Стандартная?
Пантелеев Дмитрий
03.12.2012, 10:47
Раз есть выбор типа данных, то переменная типизированная.