Добрый день, прошу помощи знающих людей.
Возникла необходимость к панали ИП320 подключить 5 модулей ввода МВА8 для отображения температуры.
Все подключил, работает, температуру показывает,правда пришлось усилитель RS485 использовать, т.к линия связи большая, но суть не в этом.
Есть 3 вопроса:
- как на панели отобразить обрыв датчика, в МВА8 есть регистр Статус измерения входа 0002(например для первого канала), так вот как мне использую динамический текст сделать чтоб когда нет обрыва писало одно сообщение, а когда есть другое?
- если у одной из МВА8 пропало питание(а они расположены в разных местах и запитаны не с одной точки), а на панели выбран экран со значениями с этой МВА8, то панель виснит, пишет потеря связи и перестает реагировать на кнопки, т.е на другой экран я перейти не могу, как это можно обойти?
- в самой программе Конфигуратор ИП 320 когда работаешь напрямую с регистром, то в окошке регистра не видно первой цифры значения регистра, разрешение пробовал монитора пробовал 1024*768 и 1280*1024, одно и то же?
Спасибо

capzap
30.11.2012, 17:38
как на панели отобразить обрыв датчика, в МВА8 есть регистр Статус измерения входа 0002(например для первого канала), так вот как мне использую динамический текст сделать чтоб когда нет обрыва писало одно сообщение, а когда есть другое?и
если у одной из МВА8 пропало питание(а они расположены в разных местах и запитаны не с одной точки), а на панели выбран экран со значениями с этой МВА8, то панель виснит, пишет потеря связи и перестает реагировать на кнопки, т.е на другой экран я перейти не могу, как это можно обойти?
ни как, для этих целей требуется контроллер, а панель в качестве слейва, либо выключите и включите панель и загрузится окно без проблемных регистров

в самой программе Конфигуратор ИП 320 когда работаешь напрямую с регистром, то в окошке регистра не видно первой цифры значения регистра, разрешение пробовал монитора пробовал 1024*768 и 1280*1024, одно и то же?Когда задаете подобные вопросы, указывайте версию Вашего конфигуратора,у меня на версии V8.0n всё отображается

Greenwich
30.11.2012, 17:49
и
Когда задаете подобные вопросы, указывайте версию Вашего конфигуратора,у меня на версии V8.0n всё отображается

Сейчас V8.0n, до этого была более старая версия, не могу сказать какая, так было точно так же.

Greenwich
30.11.2012, 18:00
А зачем мне добавлять количество знаков, если надо поставить значение регистра 28 например? в dec. А в окошечке я вижу только второй символ

YuriBel
30.11.2012, 18:40
в окошечке я вижу только второй символ

Попробуйте в настройках операционной системы поиграть размером шрифтов, у меня нечто похожее было, правда не помню на каком компьютере и с каким разрешением экрана, но вроде-бы именно таким образом вылечилось.

Greenwich
30.11.2012, 18:53
capzap, мы наверное с вами о разном говорим.

Greenwich
30.11.2012, 19:12
Так в том то и дело, что у меня все окна и кнопки в программе, как то криво расположены, перекрывают друг друга, причем на разных компах это.
Сравните ваш скрин и мой