Просмотр полной версии : Помогите с УТ24
Нужна простейшая настройка, а я в ступоре (первый день прибор у меня).
Концевик замкнут-должен начаться отсчет 3-х минут на таймере. Время вышло, загорается лампа на 220 В.
Концевик разомкнут- на дисплее ноли, лампа гаснет.
Концевик замкнут и все по новой.
Вопрос: как это настроить и на какие контакты (входа) подсоединять концевик и прерываемый провод питания лампы?
Не обижайтесь. Я в этих делах совсем неа.... :confused:
Евгений Евгеньевич
30.11.2012, 10:19
Сколько максимально по времени может быть замкнут концевик??
Настройка:
Пароль 77
Cn = выбираем канал 1
Stn1 = 1
T1dl = 3 минуты
D1on = 0
D1oF = 0
N1 = CYCL
Ind1 = 3
Inp = 1
rESt = 1
SEC = 0
Corr = 100
InIt = 1
Stt1 = 1
T1on = ХХ (время включенного состояния в минутах, любое задайте - программа циклическая) T1oF = 0 (время выключенного состояния в минутах)
Подключение:
Вход 1 (клеммы 14,10) это "пуск", может работать в импульсном режиме.
Вход 3 (клеммы 14,13) это "сброс", может работать в импульсном режиме.(Но "пуск" при этом должен быть разомкнут)
Оба входа типа "сухие контакты"
Нагрузка:
От сети 220 В на клемму 4, с клеммы 3 на лампу( нагрузку) с лампы обратно на 220 В. Выхода тоже типа "сухие контакты".
Кстати говоря, а с какими выходами прибор( полную маркировку напишите)?
Всё зделал по Вашей инструкции (кроме лампы), но к сожалению не получается.
При нажатии на концевик прибор промаргивает (слегка) дисплеем, но таймер не запускается.
Установленный режим rESt = 1, почему-то сам меняется на 9.
Прибор УТ24-Щ1.Р
Б12-015033
IP54
Евгений Евгеньевич
30.11.2012, 12:39
В rESt записать 9 физически нельзя...Там область задания от 1 до 6...Что значит промаргивает дисплеем? Проверте настройки ещё раз.
Ставлю всё четко по Вашему описанию, выхожу из программирования, захожу вновь и вижу rESt = 9.
.......а теперь вообще доигрался.....
При попытке войти в программирование rESt, прибор выходит в состояние Работа.
Промаргивает, это чуть мигают цифры, при нажатии на концевит. Именно "чуть".
Причина неудач найдена. "Концевик" оказался моментального действия. Т.е. прибор не успевал отработать сигнал.
НО! Осталась проблема настройки. Прибор не даёт управлять параметром rESt. При попытке это сделать, выходит в режим работа.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ, ГОСПОДА?
посмотрите внимательней параметр INIT, там обязательно должна стоять 1, тогда REST можно будет изменить.
INIT на обоих каналах стоит "1". Не помогает.
Попробуйте наоборот поменять параметр INIT на 0.
Ура! З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-Л-Л-О!
Поменял параметр INIT на "0" и всё встало на свои места. REST поддается настройке.
Peter, Спасибо тебе, мой далёкий ДРУГ!