Просмотр полной версии : ТРМ 212 нужен совет



Nikita13
27.11.2012, 22:38
Здравствуйте. мне нужно создать перепад в 1 атм на отоплении. есть задвижка и 2 датчика пд 100. я приобрел трм 212, все показывает - молодец. я предполагал, что нужно главное задать разность между 1 и 2 входом и пид рег начнет управлять задвижкой. в паспорте на прибор написано что вычислитель может высчитать разность но в параметре CALC можно лишь посчитать отношение, средневзвешанная сумма и корень из средневзвешанной суммы. прошу помощи - в каком направлении идти, вижу пробел

petera
27.11.2012, 23:52
1 - Смотреть Рисунок 3.1 из руководства на ТРМ212.
2 - Смотреть раздел 3.1.6.2

...Вычислитель производит одну математическую операцию с входными величинами:
Средневзвешенной суммой: (К1 ×PV1 + К2 ×PV2)
...............................................
де: PV1– величина, измеренная на Входе1;
PV2 – величина, измеренная на Входе2;
К1, К2 – весовые коэффициенты Входа1 и Входа2.
Задать К1=1 и К2=-1 или К1=-1 и К2=1, в зависимости от того, что нужно вычитать.

Nikita13
29.11.2012, 07:02
огромное спасибо.