PDA

Просмотр полной версии : помогите подобрать прибор



korel
27.11.2012, 14:21
Здравствуйте помогите подобрать прибор для регулирования 12 тенов, нужен двух канальный пид регулятор(на каждый канал по 6 тенов) с корпусом щ2, на выходах будет ттр, входные сигналы термосопротивление.

жекон
28.11.2012, 08:31
ТРМ 202 не подойдет?

korel
28.11.2012, 09:10
ТРМ 202 не подойдет?

трм 202 без пид-регулирования

G.Mark
28.11.2012, 10:22
С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.

korel
28.11.2012, 10:28
С корпусом Щ2, учитывая ваши требования, прибор найти не получится. На один выходной элемент типа Т (для управления ТТР) вы не сможете повесить одновременно 6 твердотельных реле. Один выход - одно ТТР. ТРМ148-ТТТТТТТТ.Щ4 (или Щ7) + ТРМ148-ТТТТРРРР.Щ4 подошли бы вам.

Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр

kolyan
28.11.2012, 12:42
Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр

Будьте поаккуратнее с выбором в сторону ТРМ-151.
Про этот прибор не раз говорили на сайте.

korel
28.11.2012, 12:44
Будьте поаккуратнее с выбором в сторону ТРМ-151.
Про этот прибор не раз говорили на сайте.

А что с ним не так? какие проблемы возникают?

Евгений Евгеньевич
28.11.2012, 15:06
Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.

korel
28.11.2012, 15:39
Лучше взять два ТРМ10 при условии что вам не нужен именно программный регулятор. Во-первых в этом варианте будет проще настройка( это самое главное приемущество, параметров в ТРМ151 достаточно много). Во-вторых по цене выйдет тож самое, даже немного дешевле. В-третьих в ТРМ10 будет ещё реле сигнализации. Единственный недостаток, для ТРМ151 можно один датчик подключить на 2 канала, а для ТРМ10 потребуется 2 датчика термосопротивления на каждый прибор отдельно.

С настройками можно разобрать поморщив репу, датчик как раз один на два канала. Есть какие нибудь неприятности связанные с техническими параметрми: быстрый износ, нестабильная работа, глюки, плохое техническое исполнение? И наверно датчики можно запаралелить для трм10

Евгений Евгеньевич
28.11.2012, 16:21
Датчики термосопротивления запаралеливать нельзя. Фактически вам может подойти и тот и другой вариант.

Рабиндранат
28.11.2012, 16:38
Больше настроек - больше возможных косяков.
Скачайте конфигуратор для ТРМ151 и посмотрите, захочется Вам разбираться с этой кипойпараметров.

korel
28.11.2012, 18:36
Больше настроек - больше возможных косяков.
Скачайте конфигуратор для ТРМ151 и посмотрите, захочется Вам разбираться с этой кипойпараметров.

а без конфигуратора не настроить?

Зоя
29.11.2012, 11:46
У Вас, достаточно простая задача, выйти на установленную величину и поддерживать её. Нужно задать всего 1 шаг регулирования. Если не будете лениться и почитаете руководство, то ТРМ151 Вам подходит (хотя, несколько избыточен).

korel
29.11.2012, 13:30
Всем спасибо! приборы заказал, по результатам отпишусь

kolyan
29.11.2012, 18:32
Всем спасибо! приборы заказал, по результатам отпишусь

Обязательно отпишитесь - интересно, что у Вас выйдет и как будет функционировать.

Paffnutiy
04.02.2013, 05:49
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какое лучше выбрать оборудование и прогр. обеспечение для сбора данных и вывода их на экран компьютера.
Приборы: ТРМ-ы 101, 201, 202, 210, 212 (общ. количество 12-15 шт.) с интерфейсом 485. 1 или 2 комп. связь с ТРМ 485<=>ethernet.

korel
04.02.2013, 20:55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какое лучше выбрать оборудование и прогр. обеспечение для сбора данных и вывода их на экран компьютера.
Приборы: ТРМ-ы 101, 201, 202, 210, 212 (общ. количество 12-15 шт.) с интерфейсом 485. 1 или 2 комп. связь с ТРМ 485<=>ethernet.

Вы напишите для чего вам оборудование, в какой области применять что мерить?

Paffnutiy
05.02.2013, 04:59
Оборудование используется на инкубаторе. Необходимо собирать данные (температура, давление) с ТРМ, установленных в разных частях здания, и отображать их на одном компьютере в цехе, и возможно на удаленном по сети.

Николаев Андрей
12.02.2013, 17:10
Собираете все данные со всех приборов по RS-485 и заводите в один ПК.
На нем, если необходимо, ставите сетевую версию MasterSCADA. Далее два ПК связаны по Ethernet. На втором ПК ставите клиент.
Если опишите задачу и отправите на support Вам помогут точно подобрать компоненты.
Чем подробнее опишете, тем точнее можно подобрать.

michael_s
17.02.2013, 22:55
Доброго вечера всем :)
Помогите сделать выбор между
ТРМ210 и ТРМ251

Нужно управлять температурой нагрева тэнов с компьютера. В качестве исполнительного устройства будет регулятор мощности тиристорный имеющий входы 0(4)-20 ма , 0-10в.

Хотелось бы
1) Получать текущую температуру с термопары через rs485 ТРМ
2) Устанавливать параметр "Уставка" через rs485 ТРМ
3) Возможность запуска/остановки регулирования через через rs485 ТРМ
4) Возможность через rs485 ТРМ установить выходную мощность подаваемую на ТРМ (назовем это просто удаленное по rs485 управление выходной мощностью)






Теперь пара моментов которые мне непонятны
a)В документации на ТРМ210 MODBUS в заголовке таблицы написано
Группа LvoP. Оперативные параметры (только чтение: Modbus-функция 0х03)

И в этой таблице присутствует параметр SP Уставка регулятора

Тут возникает вопрос , параметр все таки только на чтение или запись ?
В скобочках написано "SL-L … SL-H (запись: Modbus-функция 0х10)".

b) ТРМ251 помимо того что умеет выполнять программы технолога (3 по 5 шаков) может выполнять все то же самое что и ТРМ210 (а не тупо перезаписывая параметры в нескольких переменных )

с) В ТРМ251 через rs485 можно ли просто указать выходную мощность которую он установит на своем аналоговом выходе?


Спасибо заранее откликнувшимся :)

michael_s
20.02.2013, 07:49
Неужели никто не знает ? :(

Пантелеев Дмитрий
20.02.2013, 10:34
Здравствуйте. В Вашем случае лучше подойдет ТРМ251. Все функции, которые Вам нужны там есть.
Можно запускать - останавливать программу технолога по сети, можно управлять выходным сигналом, т.е. задавать нужное Вам значение.
Все это описано в РЭ на устройство.

iz54
07.03.2013, 16:04
Спасибо за совет решил идти по немного простому пути: трм151 + две ттр(3-х фазные), по 6 тенов на каждое ттр

не очень разбираюсь в этом,но не стоит ли раскидать по 4 ТЭНа на фазу?для распределения нагрузки по фазам? если не секрет, что за агрегат делаете? просто сушилку собрал недавно на 9 ТЭНов, теперь борюсь с разбросом температуры, задаю здесь вопросы...