Просмотр полной версии : HYSTERESIS. Прошу помощи.
Уважаемые форумчане, помогите разобраться что не так. При уставке целочисленного значения в HYSTERESIS или LIMITALARM (давление HIGH 3 LOW2) при компеляции ошибок не происходит, но при значениях HIGH3.5 и LOW2.5 выдает ошибку. Пожалуйста подскажите как его настроить.
Так целочисленные значения (INT) не могут быть дробными (3,5) отмасштабируйте и преобразуйте из реал в инт.Или используйте другие ФБ
А какие другие фб. можно использовать для этих целей? если не трудно покажите пожалуйста небольшой пример, а то я только недавно начал осваевать codesys. Буду очень благодарен.
А какие другие фб. можно использовать для этих целей? если не трудно покажите пожалуйста небольшой пример, а то я только недавно начал осваевать codesys. Буду очень благодарен.
собственного изготовления. Изучите как работает JK-триггер и Вам станет не важно какой сигнал мерить, целочисленный или REAL
Спасибо за подсказку, буду изучать.
А какие другие фб. можно использовать для этих целей? если не трудно покажите пожалуйста небольшой пример, а то я только недавно начал осваевать codesys. Буду очень благодарен.
Например ,гистерезис для чисел с плавающей запятой :rolleyes:
Спасибо, сейчас попробую.
Например ,гистерезис для чисел с плавающей запятой :rolleyes:
Простите за тупость, но нет ли готового фб из библиотек? Видимо я еще не очень в этом разбираюсь. Задача включать насос при давлении 2,5 и выключать при 3,5.
Всем большое спасибо, разобрался.