здравствуйте!
хочу подключить к выходам ПЛК110-24.60.Р-М и МУ110-24.32Р пускатели на 24VDC с пониженным потреблением фирмы шнайдер (не более 2,4 Вт). никаких промежуточных реле для связи плк и силовой части не нужно. а какие минусы такого использования?
в сумме 46 пускателей - 25 на 6А, 12 на 18А и 9 штук на 40А
Минус один - цена пускателей. Дополнительных реле не нужно.
на этом количестве дороже на 450-500 евро. доп.реле того же производителя около 10 евро. то и выходит. смущает что в большинстве систем используется именно доп.реле. не пойму - может какие особенности питания цепей пускателей 220VAC и 24VDC? так сказать подводные камни?
На 220 тоже без доп реле все отлично работает. Единственный плюс использования пускателей на 24 - отсутствие 220 в контрольных проводах (на стоповых кнопках).
а как увязать доп. кнопки управления этими пускателями с питанием 24 и сами пускатели с 220? не пойму(((
А чего вы увязывать собрались? Единственное отличие в схеме - 24В на катушку пускателя надо будет через доп контакт автомата на пускатель вести, а не напрямую с автомата, как 220. Все остальное аналогично схемам управления на 220.
подаю 24В на кнопки а дальше... как эти 24В включат катушку пускателя на 220? Запутался совсем(
Вы бы образец схемы для какого нибудь устройства предъявили бы, чтоб было понятно чего хотите получить. Ну или хотяб алгоритм работы.
вот схемка.как сделать, чтобы без RL?
Как нибудь так:)
Если пускатели на 24, то упрощается схема подключения стоповой кнопки, остальное без изменений.
через кнопки пуск и стоп 220 проходят. получается питание кнопочного поста не 24 а 220?
Если пускатель на 220, то да. Если пускатель с катушкой на 24, то вот так.
а +24внеш и 24внутр что означают?
То что 24В разведены по нескольким автоматам (а иногда и БП), сделано это для того, чтобы в случае замыкания во внешних цепях не сгорел весь шкаф.