PDA

Просмотр полной версии : ПЛК63 не получается опрос по ModBus



Кольцов Сергей
20.11.2012, 00:04
Не могу разобраться где напахал, ПЛК63 - LectusOPC

Adr Adrhex тип
Дискретные входы
DI 288 120 Byte

AI Аналоговые входы
0 24 18 single float
1 26 1A single float
2 28 1C single float
3 30 1E single float
4 32 20 single float
5 34 22 single float
6 36 24 single float
7 38 26 single float

Дискретные выходы
DO
0 0 0 single float
1 2 2 single float
2 4 4 single float
3 6 6 single float
4 8 8 single float
5 10 A single float

Я прав или я где то ошибся?
В аналоговых входах 6 и 7 показывают значение как в Codesys остальные ошибка связи.
При этом если поставить тип word то ошибок не наблюдается, но и значений тоже.

Спасибо!

Пантелеев Дмитрий
20.11.2012, 13:31
Аналоговые входы 6 и 7 в лектусе показывают значения именно с этих аналоговых входов? Или с 1 и 2?
Еще бы хотелось увидеть конфигурацию лектуса.

Кольцов Сергей
21.11.2012, 14:22
Аналоговые входы 6 и 7 в лектусе показывают значения именно с этих аналоговых входов? Или с 1 и 2?
Еще бы хотелось увидеть конфигурацию лектуса.

На объекте было так 6 и 7 работали
, остальные нет. Попробовал дома, отвалились 7 из 11 переменных.
Но проблему удалось решить отключив групповой запрос. Наверное из за того, что адресация не по порядку групповой запрос вносил какую то бяку.
Спасибо всем откликнувшимся!
Тему можно закрывать.