PDA

Просмотр полной версии : ТРМ 202 и ПЛК 110.60



fil_love_
19.11.2012, 16:15
Народ подскажите пожалуйста
1.как поменять протокол с овена на модбас рту в трм 202?( trm2xx_v01.0015). Просто вкладки Prot нет...незнаю откуда ее взять!
2. нужно считать показания 2х датчиков на трм 202. вопрос какой регистр? какой командой? и че нужно прописать в universal modbus device?

Пантелеев Дмитрий
20.11.2012, 10:04
Здравствуйте. Прибор какого года выпуска? Если вкладки Prot нет, то в приборе только протокол ОВЕН.
Если так, то посмотрите примеры тут (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584), конкретно пример 3.

fil_love_
20.11.2012, 12:43
спасибо за ответ!!!год выпуска смогу завтра посмотреть! а можно ли прошивку у него изменить?

Пантелеев Дмитрий
20.11.2012, 13:27
Здравствуйте. Нет. прошивку поменять нельзя.