PDA

Просмотр полной версии : Пагнль оператора ИП 320



Евгений Мотренко
28.02.2008, 17:28
Добрый день.
Для програмирования панели использовал кабель, изготовленный по схеме в инструкции оператора. На практике при попытке связаться с панелью конфигуратор выдает ошибку подключения кабеля.
1. В чем тут деело?
2. Как связаться с панелью?
3. Можно ли программировать ее по RS-485?

незарегистрированный
29.02.2008, 11:34
Проверьте правильность изготовленного вами шнурка, программировать по RS485 у меня не получилось. обратите внимание на то что там 2 варианта с переходником и без него.

Евгений Мотренко
29.02.2008, 12:53
Проверьте правильность изготовленного вами шнурка, программировать по RS485 у меня не получилось. обратите внимание на то что там 2 варианта с переходником и без него.

Спасибо за ответ!!

Без переходника получится??
В инструкции указано его наличие при программировании.
Шнур изготовлен без ошибок!!

Очень большое пожелание узнать рекомендации производителя!!
P.S.
На форуме обсуждалась тема распайки этого шнура, не могу её найти!!

бирис
29.02.2008, 14:09
В описании - ошиба.
Я тоже долго мучился пока не позвонил дилеру ОВЕН
соединение РС - ИП320:
5 - 5
7 - 8
2 - 3
3 - 2
!!!

Евгений Мотренко
29.02.2008, 15:53
В описании - ошиба.
Я тоже долго мучился пока не позвонил дилеру ОВЕН
соединение РС - ИП320:
5 - 5
7 - 8
2 - 3
3 - 2
!!!

Огромнейшее спасибо!!
Пять минут назад методом научного тыка добился связи!!

Огромнейшее пожелание ОВЕН: "распаяйте нуль-модемный кабель полностью, не испытывайте нервы потребителей!!" :mad: :mad: :mad:

Ельцов Андрей
29.02.2008, 19:18
Огромнейшее спасибо!!
Пять минут назад методом научного тыка добился связи!!

Огромнейшее пожелание ОВЕН: "распаяйте нуль-модемный кабель полностью, не испытывайте нервы потребителей!!" :mad: :mad: :mad:

Просим прощения за столь досадную ошибку. Мы уже ее исправили в новом руководстве у нас несколько варинтов распайки кабеля. Для программирования панели с переходником и без него.