Просмотр полной версии : ПЛК100 пляска с портами TCP
Доброго времени суток. имеется такая проблема. Подключаю ПЛК100 к ПК по Ethernet. Лектус опрашивает ПЛК, вроде все нормально. Во время отладки приходится часто устанавливать и разрывать соединение с контроллером (контроллер опрашивается лектусом). ЧЕрез некоторое время в однин из запусков проекта контроллер просто отказывает в установлении соединения. в логе лектуса пишет "ошибка приема/передачи" "ошибка подключения (connection refused)". Проблема решается установлением другого порта на контроллере. например не 502, а 500. но через какое-то время глюк появляется снова и порт приходится опять менять, например обратно на 502 или на любой другой. Почему так получается? Очень неприятно постоянно перешивать контроллер. Но это пол беды. Если канал ляжет у заказчика на объекте - это будет ахтунг...
товарищи, ну как все-таки быть с виснущими портами?
можно просто перегрузить плк и необязательно его перепрошивать
не помогает. Пока порт не сменишь не заведется
Получилось решить проблему?
Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
MAC 6A:77:00:20:84:6F
IP 192.168.0.20
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Universal DAC
PIC lower version is 0d
Получилось решить проблему?
Столкнулся с тем же самым. Написал в саппорт.
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 150
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
MAC 6A:77:00:20:84:6F
IP 192.168.0.20
GATE 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence unlimited
Universal DAC
PIC lower version is 0d
Как эта инфа сможет помочь? Вот если бы у Вас совсем неустанавливалось соединение, а так как вариант попробовать создать проект с установлением соединения через библиотеку с каким нибудь правильным тестовым ответом и поганять некоторое время. Соответственно контролировать появляющиеся ошибки если конечно дело со стороны плк
не забывайте что плк может поддерживать не более 15ти открытых соединений, если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузку
если Вы отключаете контроллер без корректного отключения порта, то в один прекрасный момент стоит ожидать восстановление только через перегрузкуУх ты! Спасибо, намотаю на ус.
Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.
Ух ты! Спасибо, намотаю на ус.
Думаю, что и автору темы это поможет. Судя по описанию.
Вообщето не должно помочь. Потому что он действует через конфигуратор, а там на прямую мы и не открываем и не закрываем порты
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot