PDA

Просмотр полной версии : Управление горелкой



polkor1
15.11.2012, 10:09
Уважаемые коллеги! Есть задача по поддержанию постоянной температуры в сушильной камере (точность - 1') с помощью модулируемой горелки. На горелке есть два контакта "больше" и "меньше" для регулирования мощности. Кроме того, нужно 20 дискретных входов, 20 дискретных выходов, 4 аналоговых входа и 4 выхода (4-20мА). Хотелось бы решить все на одном контроллере без блока управления горелкой,т.е с помощью PID на контроллере. Но непонятно, как управлять мощностью горелки, когда дано только время полного открытия заслонки.

petera
15.11.2012, 12:00
Уважаемые коллеги! Есть задача по поддержанию постоянной температуры в сушильной камере (точность - 1') с помощью модулируемой горелки. На горелке есть два контакта "больше" и "меньше" для регулирования мощности. Кроме того, нужно 20 дискретных входов, 20 дискретных выходов, 4 аналоговых входа и 4 выхода (4-20мА). Хотелось бы решить все на одном контроллере без блока управления горелкой,т.е с помощью PID на контроллере. Но непонятно, как управлять мощностью горелки, когда дано только время полного открытия заслонки.
Остальные параметры ПИД (Kp, Ki, Kd) придется подбирать на объекте:)
Функциональный блок ПИД нужно брать тот, который предназначен для работы с задвижкой (открыть-закрыть)
На одном контроллере без модулей расширения не получиться, нет здесь контроллера с таким количеством входов-выходов.
Либо ПЛК160+модули ввода-вывода дискретных сигналов.
Либо ПЛК110-60+модули ввода-вывода аналоговых сигналов.