Просмотр полной версии : ПЛК-63 снять комбинированный сигнал с 2-х термопар
denisius
15.11.2012, 00:32
Есть две К термопары и контроллер ПЛК-63. Как снять разницу (дифферинциальный сигнал) между двумя этими термопарами, а также один из сигналов, учитывая что :( минусовые клеммы объденены...??
Конечно можно снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно, но вроде не ТРУЪ метод... Подскажите пожалуйста - может есть решение...
Есть две К термопары и контроллер ПЛК-63. Как снять разницу (дифферинциальный сигнал) между двумя этими термопарами, а также один из сигналов, учитывая что :( минусовые клеммы объденены...??
Конечно можно снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно, но вроде не ТРУЪ метод... Подскажите пожалуйста - может есть решение...
Решение "снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно" будет самым правильным.
Зачем получать разницу вне контроллера? Или жалко входа контроллера? Но Вы хотите вводит в контроллер разницу показаний и показания с одной из них. Все равно два входа.
denisius
15.11.2012, 21:21
Решение "снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно" будет самым правильным.
Зачем получать разницу вне контроллера? Или жалко входа контроллера? Но Вы хотите вводит в контроллер разницу показаний и показания с одной из них. Все равно два входа.
да тут учёный люд доказывает что мол точно будет если делать вычитание аппаратно...
да тут учёный люд доказывает что мол точно будет если делать вычитание аппаратно...
Тогда учитывая, что сигнал с термопары - постоянное напряжение (в смысле + и -), то самый простой аппаратный способ это включить их последовательно и встречно (+ к + или - к -) и с полученной цепочки снимать разность:)
denisius
15.11.2012, 21:43
Тогда учитывая, что сигнал с термопары - постоянное напряжение (в смысле + и -), то самый простой аппаратный способ это включить их последовательно и встречно (+ к + или - к -) и с полученной цепочки снимать разность:)
да но мне ещё надо знать значение эдс одной из них... Но при объединённых :mad: входах (и зачем они так только сделали..) как это сделать?
да но мне ещё надо знать значение эдс одной из них... Но при объединённых :mad: входах (и зачем они так только сделали..) как это сделать?
Значит делаем так
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot