PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-63 снять комбинированный сигнал с 2-х термопар



denisius
15.11.2012, 00:32
Есть две К термопары и контроллер ПЛК-63. Как снять разницу (дифферинциальный сигнал) между двумя этими термопарами, а также один из сигналов, учитывая что :( минусовые клеммы объденены...??

Конечно можно снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно, но вроде не ТРУЪ метод... Подскажите пожалуйста - может есть решение...

petera
15.11.2012, 12:38
Есть две К термопары и контроллер ПЛК-63. Как снять разницу (дифферинциальный сигнал) между двумя этими термопарами, а также один из сигналов, учитывая что :( минусовые клеммы объденены...??

Конечно можно снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно, но вроде не ТРУЪ метод... Подскажите пожалуйста - может есть решение...
Решение "снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно" будет самым правильным.
Зачем получать разницу вне контроллера? Или жалко входа контроллера? Но Вы хотите вводит в контроллер разницу показаний и показания с одной из них. Все равно два входа.

denisius
15.11.2012, 21:21
Решение "снять отдельно сигналы двух этих термпар и вычесть их программно" будет самым правильным.
Зачем получать разницу вне контроллера? Или жалко входа контроллера? Но Вы хотите вводит в контроллер разницу показаний и показания с одной из них. Все равно два входа.

да тут учёный люд доказывает что мол точно будет если делать вычитание аппаратно...

petera
15.11.2012, 21:37
да тут учёный люд доказывает что мол точно будет если делать вычитание аппаратно...
Тогда учитывая, что сигнал с термопары - постоянное напряжение (в смысле + и -), то самый простой аппаратный способ это включить их последовательно и встречно (+ к + или - к -) и с полученной цепочки снимать разность:)

denisius
15.11.2012, 21:43
Тогда учитывая, что сигнал с термопары - постоянное напряжение (в смысле + и -), то самый простой аппаратный способ это включить их последовательно и встречно (+ к + или - к -) и с полученной цепочки снимать разность:)

да но мне ещё надо знать значение эдс одной из них... Но при объединённых :mad: входах (и зачем они так только сделали..) как это сделать?

petera
15.11.2012, 22:09
да но мне ещё надо знать значение эдс одной из них... Но при объединённых :mad: входах (и зачем они так только сделали..) как это сделать?
Значит делаем так