PDA

Просмотр полной версии : Еще вопросы по работе с ПМ-01



vasylye
14.11.2012, 18:06
Здравствуйте! пришел модем с ремонта, пытаюсь сделать выход с ПЛК в интернет.

Вот небольшой диалог с модемом через гипертерминал с компа (зеленым цветом посылки модема):


RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready

AT
OK

AT+CGATT=1
OK

AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
OK

AT
OK

ATD*99#
CONNECT
где-то через 30-40 секунд приходит сообщение :
NO CARRIER


В архиве - проект Codesys, если запустить программу на ПЛК, то в разделе PLC Configuration переменная LineStatus сначала принимает значение 0, потом 1 (видимо, начинается дозвон), потом принимает значение 2 на очень короткое время, и опять 0.
Почему разрывается соединение? Или оно даже не устанавливается?
Connect Time в настройках выбран довольно большой

Можете глянуть в архив, не пойму что я делаю не так.......

Пантелеев Дмитрий
15.11.2012, 09:37
Какой оператор сотовой связи? Какая прошивка в контроллере?

vasylye
15.11.2012, 13:56
Binary VERSION 2.14.0
оператор - МТС. пробовал такие варианты номеров - *99#
*99***1#

Пантелеев Дмитрий
16.11.2012, 09:14
Точка доступа, которую выдает оператор, internet? логин и пароль проверьте.
Так же Вы пробывали номер набора *99***1# . Перед этим не забыли ATD? Мне кажется все из-за точки доступа.